哪位大神会计算高压柜综保定值,教教小弟啊!!感激不尽!!!!!我自己照着公式算了很多次,计算出来的结果总是很大,(超出综保的整定范围),谁能指导指导我啊!!!!
哪位大神会计算高压柜综保定值,教教小弟啊!!感激不尽!!!!!
我自己照着公式算了很多次,计算出来的结果总是很大,(超出综保的整定范围),谁能指导指导我啊!!!!
22楼
感谢上传,下载学习
回复
23楼
wd0577 发表于 2014-10-10 07:41 这东西没用,按上面的变压器速断保护接近30倍额定电流了,按这个保护定值算变压器早就成废铁了,我现场整 …这是经验公式,省事多了不过还是要看看原来的,最少知道经验公式是怎么得出来的,以免用错地方了
回复
24楼
看一看,学习学习,谢谢!
回复
25楼
这东西没用,按上面的变压器速断保护接近30倍额定电流了,按这个保护定值算变压器早就成废铁了,我现场整定过N台变压器速断电流=额定电流X4.2倍除于互感器变比时间0秒,现场整定成功率99.9%,还需要一堆公式计算?
点评
这个额定电流是变压器原边的还是副边的?
我看应该是副边的吧!
回复
26楼
谢谢,学习了
回复
27楼
看一看,学习学习,谢谢楼主分享!
回复
28楼
谢谢楼主,资料不错...
回复
29楼
回复
30楼
回复