空调供回水主管端的伸长一段封口有什么用啊
mozilin520
mozilin520 Lv.2
2014年06月23日 16:42:09
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 mozilin520 于 2014-6-23 16:44 编辑 请教各位,就是图中主水管为什么要伸长一小段呢?谢谢!

本帖最后由 mozilin520 于 2014-6-23 16:44 编辑

请教各位,就是图中主水管为什么要伸长一小段呢?
谢谢!
免费打赏
wu.ye
2014年06月29日 09:16:28
22楼
所以这完全是工人的习惯了
回复
wu.ye
2014年06月29日 09:17:01
23楼
这个活做的确实不错
回复
chyw19900817
2014年06月29日 12:27:07
24楼
新手,过来学习的
回复
dulao
2014年06月29日 16:19:42
25楼
开三通要有一定的长度强度要求用弯头当然也行
回复
mofgyc
2014年06月30日 08:55:06
26楼
支持10#楼的说法
回复
陈大亮
2014年06月30日 15:27:41
27楼
方便加工和保温。
回复
沙纸文
2014年06月30日 16:56:55
28楼
它整条管横管管径一样,作用有点类似分集水器。分集水器的做法就是一根大管径管道左右焊上盲板封堵。
回复
jing20135
2014年07月01日 08:54:13
29楼
lengheping 发表于 2014-6-24 11:42 这个没有多大的实际意义的,我觉得只要目的是为了施工方便,不用去焊一个变径弯头了!补充楼上一点,端头还缺少一个放气阀,这样的安装的目的主要是为了排气,保证介质内无气泡,避免水锤或水塞。个人意见,仅供参考!
回复
mozilin520
2014年07月01日 14:11:05
30楼
学习了,谢谢大家!
回复
mozilin520
2014年07月01日 14:12:14
31楼
zhouyuefei 发表于 2014-7-1 08:54 补充楼上一点,端头还缺少一个放气阀,这样的安装的目的主要是为了排气,保证介质内无气泡,避免水锤或水 …谢谢解答,现场有放气阀的