《火灾自动报警系统设计规范》第3页,3.1.8 为什么水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。请问为什么啊,谢谢。
《火灾自动报警系统设计规范》
第3页,3.1.8 为什么水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。
请问为什么啊,谢谢。
12楼
天天好样的 发表于 2014-9-17 13:50 那软起呢?请问是否有消防电气控制装置(风机)的图纸?
回复
13楼
感谢楼主的无私奉献。
回复
14楼
主要就是考虑可靠性及时性
回复
15楼
先顶一下。。
回复
16楼
天天好样的 发表于 2014-9-17 13:50 那软起呢?消防水泵的流量、扬程、防排烟风机的转速等设计参数均是按照其额定值计算的,为了防设备功能的正常发挥,在紧急启动时,必须立即投入额定工作状态,因此不允许采用变频启动,也不允许采用软启动方式。
回复
17楼
wboy8759 发表于 2014-6-23 21:02 为了获得最大的可靠性!
回复
18楼
北大山人 发表于 2014-6-23 20:29 之前讨论过啦,变频技术主要的优势是节能,而消防的主要要求为可靠。在消防这种经常不用的设备,节能不是 …就是这个理儿