土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大型商场抗震设防类别取法

大型商场抗震设防类别取法

发布于:2014-06-24 10:17:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在手上有个6万多方放四层商业建筑。目前到了方案后期阶段。在昨天开会的时候在设防类别上和领导有不同的意见。弄的自己现在也琢磨不定。
由于南北各有一栋28的公寓楼。商业设置了四条抗震缝。
《设防类别标准》第3.0.1条小注中“区段指由防震缝分开的结构单元、、、、”
第6.0.5条纹说明 QQ截图20140624100435.jpg
总工的意见按照3.0.1条区段的意思来取抗震设防类别的,即为丙类,因为被缝分开的单个区段肯定小于6.0.5条的要求。
我的意见是一个区段应该按照人员是否能够流通,是否有独立的出入口来确定区段的范围。即取为乙类。
可是规范3.0.1条又明确的说明区段的含义。

QQ截图20140624100435.jpg

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 小勇哥01
    小勇哥01 沙发

    个人认为:

    (1)如果分了四条抗震缝后只要人流用隔墙隔开,形成四个独立区段,每个区段人流不超过5000人的话就可以按标准设防执行;

    (2)如果分了缝还有通道互相使人流流动的话,那么大的建筑面积人员流动肯定超5000人就应该按重点设防执行。

    总之具体情况具体分析,当然了有些同行的同志又会拿这个跟学校教学楼作对比,比如说一栋四层教学楼,每层四个教室,每个班按54人考虑,总人数才3520人(包含老师)也按重点设防考虑,人数还没5000人呢?根据《建筑工程抗震设防分类标准》6.0.2/6.0.5/6.0.8条学校项目和大型商场是分开条文说明的,这没必要装牛角尖,因为规范已经明确分开解释了。

    2021-02-03 11:32:03

    回复 举报
    赞同0
  • huang53kg
    huang53kg 板凳
    我们之前也是碰到这个问题,总工让我们用丙类,用来图审提出来了,说得按乙类,后来总工亲自出马去找图审,把图审说服了,按丙类来
    ---AST结构设计团队
    2016-01-21 10:11:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某开发区2号住宅楼钢结构设计施工图

图纸简介: 该工程为某开发区2号住宅楼钢结构设计,图纸内容包含基础平面布置图,基础详图,锚栓布置及柱脚安装节点,全楼构件平面布置图,各层结构平面图等。 投稿网友: mjfllrrr 上传时间: 2014-06-24

回帖成功

经验值 +10