本帖最后由 xuesfh007 于 2014-6-24 15:29 编辑 因为将空调风管和水管画在了同一张图上,风管为双线,水管单线现在图面中出现了风管与水管交叉的地方,水管被打断了当关闭风管图层时,水管就显示出不完整了所以请教各位大侠:1、天正暖通如何设置成风管水管交叉时,不要打断水管?2、还有图面中已经有很多处水管被打断了,如何还原被打断的水管?谢了:handshake
本帖最后由 xuesfh007 于 2014-6-24 15:29 编辑
因为将空调风管和水管画在了同一张图上,风管为双线,水管单线
现在图面中出现了风管与水管交叉的地方,水管被打断了
当关闭风管图层时,水管就显示出不完整了
所以请教各位大侠:
1、天正暖通如何设置成风管水管交叉时,不要打断水管?
2、还有图面中已经有很多处水管被打断了,如何还原被打断的水管?
谢了
:handshake
2楼
风管和水管间的打断暂时不能取消
我们会再新版中解决这个问题。
回复
3楼
我觉的你的问题没有任何价值
回复
4楼
ailingqishi 发表于 2014-6-24 16:56 我觉的你的问题没有任何价值什么叫没有价值这本身是软件的一个bug只是你没碰到过这种情况而已
回复
5楼
也有可能是高度的问题啊,高度不一样,高的投影下来自然低的在俯视图中就没有了(即打断),你用3do,三维观察一下就会发现是没有问题的,和cad不一样,天正是三维的有高度。
回复
6楼
如果你让水管还原起来,这个图就明显不对了,不符合绘图规范了。
回复
7楼
我想楼主的真正意思是当关闭风管图层的时候水管能自动恢复闭合。因为分图de时候碰到这类问题很烦的
回复
8楼
是呀,风管遮挡水管的问题要解决才行,水管高度设置比水管高了,还是被风管遮挡。
回复
9楼
双击某跟水管,更新下不行么
回复
10楼
请问你这个问题解决了吗?有没有什么方法可以解决的,我刚用天正不久,现在布局出图就遇到这个问题,烦人得很,都想把水管炸开了
回复
11楼
天正暖通水管管线设置里面有个其他设置,其他设置里面有一项叫风管与水管打断,将前面的√去掉就OK了。
赵梵熙:
你好,我现在也遇到这个该问题了,确实不选√,但是已经画起的好像没有变化,要新画的才行啊,那之前画的都是打断了怎么办啊
回复