电井内实际空间是1200*400,计量配电箱是1610*700*200,是十八层楼,每个单元有四个计量配电箱分层放.可不可以放在电井内呀?急,盼各位大侠指点!谢谢1
电井内实际空间是1200*400,计量配电箱是1610*700*200,是十八层楼,每个单元有四个计量配电箱分层放.可不可以放在电井内呀?急,盼各位大侠指点!谢谢1
2楼
同设计沟通一下
回复
3楼
400宽这么操作呢?门开在什么位置?一般要求盘前操作距离不小于800。
回复
4楼
建议每层设一个计量箱,宽度设为350~400,高度不限,请参考!!!
回复
5楼
应该可以,但是放计量箱的层要与其他动力/应急箱错开。
回复
6楼
只要门打开没影响
就OK
操作面要800
那也是考虑柜面打开再加上人在前面操作因素!!!!!
回复
7楼
我不知道400的井道,是不是只放这一台柜子,如果是这样,你可以将管道井门做的比1610*700大些,用来弥补箱前操作距离不够的约束!
回复
8楼
应该不行,门没法打开.
回复
9楼
不可能啊,放在电缆井外面.
回复
10楼
不能放在电井内(电井内实际空间是1200*400)(计量配电箱是1610*700*200)宽度不够
回复
11楼
这个问题我也遇到了。现在是每层单独设立计量箱。也方便每层用户查看数据。
回复