电井内实际空间是1200*400,计量配电箱是1610*700*200,是十八层楼,每个单元有四个计量配电箱分层放.可不可以放在电井内呀?急,盼各位大侠指点!谢谢1
电井内实际空间是1200*400,计量配电箱是1610*700*200,是十八层楼,每个单元有四个计量配电箱分层放.可不可以放在电井内呀?急,盼各位大侠指点!谢谢1
22楼
箱子大点吧。。呵呵。。应该不是把大象放进去,然后关上冰箱门那么简单的。。你这个箱子太宽了。。
回复
23楼
1、计量配电箱是1610*700*200是卧式表箱吗?建议你改用竖式表箱以减小表箱宽度。
2、不知十八层楼共有多少户?建议你改为每个单元用六个或者九个计量配电箱分层设置。这样容易使每个表箱的负荷均匀。
回复
24楼
我认为只要将电气井门开大些,能满足配电箱门正常开启,肯定是可以安装在里面的
回复
25楼
其实电井做400深已经违反规范了,
但是我手里有个项目也是这样做的(以前不是我在管)。
后来实在是没办法电表安装在井外了。
因为井道周围都是剪力墙,
没办法把门洞开大。
并且你说的井道尺寸还仅仅是理论尺寸,
实际排除建筑误差等等因素,
没有大家想的那样宽呵呵。
回复
26楼
兄弟,你是那里的呀,你要是广州的,我可以给出点意见!
各个地方有各个地方的规矩
四个计量配电箱都这么大的吗?应该不可能
回复
27楼
可以,竖井开双门
回复
28楼
不能用,开双门,也不行,(我认为主要是不安全)
但是各地方要求不同,还是按地方行规吧。
回复
29楼
采用计量柜落地安装,门开成1200或1000,走道内检修
还有就是你的18只表箱为什么这么大?
回复
30楼
把门改成双开门,在门外操作