TN-S系统:电源进线处的总配电箱旁边设置了总等电位联结箱,总配电箱内的PE排与总等电位排联结后,PE排是否还要单独与接地装置连接?TN-C-S系统呢?
TN-S系统:电源进线处的总配电箱旁边设置了总等电位联结箱,总配电箱内的PE排与总等电位排联结后,PE排是否还要单独与接地装置连接?
TN-C-S系统呢?
12楼
不要沉下去,再往上顶一下,希望有大师继续指教。
回复
13楼
没必要!!!
回复
14楼
muyuyao 发表于 2014-7-1 10:47 没必要!!!教授,为什么“没必要”?愿闻其详!
回复
15楼
学习下,谢谢大家
回复
16楼
您的意思是:电源进线处总柜的PE重复接地,可以利用总等电位连接导体,并经总等电位连接排,与建筑物联合接地装置的连接,来实现吗?
------是的!!!
图集做法及相关设计图纸都是这样的!!!
回复
17楼
这个问题王厚宇的建筑物电气装置500问,有明确回答,摘录如下:
在TN系统中负荷端的外露导电部分通过PE线与接地的电源中性点的连接已实现了保护接地,本不需再将PE线作重复接地,但如果有现成的接地体可利用来作重复接地的接地极,使PE线在故障时更接近于地电位,则对电气安全是有好处的。与PE线连通的总等电位联接的地下金属结构管道等是现成的良好接地体,所以作总等电位联接后自然也实现了PE线的重复接地,…….
回复
18楼
王厚余老师《500问》中的1.25问、1.29问,已经用图、文表述的非常明确了。谢谢各位热情参与讨论。理越辩越明,术越练越精,为提高自己的专业水平,与同行共勉之。
回复
20楼
学习了!!很涨姿势!!!
回复
21楼
不需要单独接地,MEB需要两点与接地装置连接
回复