总配电箱的PE排与总等电位排联结后是否还要单独接地
oldriver
oldriver Lv.6
2014年06月25日 10:24:39
只看楼主

TN-S系统:电源进线处的总配电箱旁边设置了总等电位联结箱,总配电箱内的PE排与总等电位排联结后,PE排是否还要单独与接地装置连接?TN-C-S系统呢?

TN-S系统:电源进线处的总配电箱旁边设置了总等电位联结箱,总配电箱内的PE排与总等电位排联结后,PE排是否还要单独与接地装置连接?
TN-C-S系统呢? 接地图片.jpg

接地图片.jpg

免费打赏
zongch1939
2014年09月16日 06:43:23
22楼
不论是TN-S、TN-C-S系统,其中的PE、PEN都可重复接地。其重复接地点,可适当拉开距离为好。多个接地点,没有坏处。
回复
yuhuabin
2014年09月26日 18:41:57
23楼
ga高人太多,从等电位箱的理解应该是不需要重复接地的。
回复
电气交流
2014年09月26日 20:24:22
24楼
接地更好更好
回复

相关推荐