本帖最后由 北方郎 于 2014-6-27 10:01 编辑 三相电机一启动,照明回路就要闪一下,该怎么解决,谢谢了
本帖最后由 北方郎 于 2014-6-27 10:01 编辑
三相电机一启动,照明回路就要闪一下,该怎么解决,谢谢了
2楼
这个很正常,因为电动机启动时母线有压降。
解决这个问题是电机采用降压启动或者照明和电动机配电箱分回路供电
回复
3楼
采用降压启动就能解决问题了
回复
4楼
电动机启动时压降比较大,如果是家用设备,可以不必考虑措施;如果是大容量电机,可以考虑:电动机采用降压启动、提升母线电压、变压器低压侧分回路出。
回复
5楼
很好解决!
我这里的电机起动照明不会闪,建议朋友到我这里来 :)
为什么会闪,因为电源方向上的容量太小,电机起动时影响了用电端的电压。
加大变压器和线路,就能保证用电稳定了。
回复
6楼
本帖最后由 北方郎 于 2014-6-27 10:00 编辑 ccc___ 发表于 2014-6-27 08:39 很好解决!我这里的电机起动照明不会闪,建议朋友到我这里来 :)除了降压起动,既成事实情况下是否有其他可行措施?
回复
7楼
北方郎 发表于 2014-6-27 09:56 除了降压起动,既成事实情况下是否有其他可行措施?变频起动是最好的方法,只是成本有点高。
回复
8楼
对,变频启动才能完全避免。降压启动也不行。
回复
9楼
开心老爸 发表于 2014-6-26 21:41 这个很正常,因为电动机启动时母线有压降。解决这个问题是电机采用降压启动或者照明和电动机配电箱分回路 …我是指从低压柜配电就分回路。如果在一个配电箱分回路的确是没意义的
回复
10楼
只要电源容量小,就不能从根本上解决!
建议你如果要求高的话,不能忍受灯的闪动,那么增加供电能力。
可以提高变压器的容量,增加导线截面。
否则,任何起动方式都无解!
回复
11楼
增加电源容量,同时采用降压启动。
回复