本帖最后由 北方郎 于 2014-6-27 10:01 编辑 三相电机一启动,照明回路就要闪一下,该怎么解决,谢谢了
本帖最后由 北方郎 于 2014-6-27 10:01 编辑
三相电机一启动,照明回路就要闪一下,该怎么解决,谢谢了
12楼
我是来学习的
回复
13楼
首先要看楼主的问题,如果只是电机启动时闪一下,随后又照明又恢复正常了。就该考虑使用降压启动或者软启动,降压启动可以优先选择自耦变压器启动,其次是星三角启动。如果资金允许的话,最好选择软启动器,绝对管事。
如果是电机启动后,灯光闪一下,整个暗下来了,不能恢复,这说明你的变压器容量不够,需要更换大容量的。
回复
14楼
10楼正解。
回复
15楼
进来学习一下
回复
16楼
进来学习一下
回复
17楼
很正常,因为电动机启动时母线有压降。
解决这个问题是电机采用降压启动
回复
18楼
13楼讲的有道理。但如果可以接受既成事实,就这么滴了,无论哪种措施改造起来都挺费事。
回复
19楼
你说的很对,采用降压启动可以,但是你看看你的电机是不是能采用变频启动。动力电路必须和照明电路分开啊。
回复
20楼
降压启动吧。。。变频启动成本太大。做成星三角或用自藕降压启动
回复
21楼
beida_energy 发表于 2014-6-27 14:55 只要电源容量小,就不能从根本上解决!建议你如果要求高的话,不能忍受灯的闪动,那么增加供电能力。可 …我觉得可能容量够的 只是启动电流太大引起了压降比较厉害 如果用软启动可以避免
回复