我公司是新建药企,使用的是天加中央空调,如何有效调节压差及温湿度,希望各位大侠指导一下?
我公司是新建药企,使用的是天加中央空调,如何有效调节压差及温湿度,希望各位大侠指导一下?
12楼
修正电动阀阀权度。
是干蒸汽加湿还是水膜加湿?
简而言之有以下几种经济实用型处理方向:
1---机械类处理手段,手动调整进口截止阀开度,逐步调节使自控系统可正确控制电动阀(前端手动阀的调整控制总流量,使电动阀开度与现有控制程序参数匹配)。
2---程序类处理手段,管理员权限进自控程序后台,重新调整斜率比值设定。
还有一种就是疑似系统点位不合理取源部件位置应做调整,或验收阶段系统调整不到位。
回复
13楼
zuo19790 发表于 2014-7-2 15:04 就是湿度(73%)比较高,压差不太稳。我大体估计,你这玩意自控没搞好。你最好把自控截个图看看,或者拍个照片,至于楼上高手说的调修正,估计太专业
回复
14楼
我现在还没有自控流程图,正在要求厂家提供呢!注:现期厂家旺季太忙未能及时过来,可是我们也等不及,希望能自己处理点小问题。
回复
15楼
zuo19790 发表于 2014-7-3 10:41 我现在还没有自控流程图,正在要求厂家提供呢!注:现期厂家旺季太忙未能及时过来,可是我们也等不及,希望 …你还是要截个图,这个控制温湿度不要流程图的。是个死货,大体上就是表冷除湿,而后在等湿加温。手动调调自控就好了,所以你要把自控界面截图。而后在告诉你怎么调
回复
16楼
压差是与风量有关;湿度是于温度有关。
没有说出参数来,无法判断。
73%的湿度,那温度是不是低了?新风是不是大?水温是不是到?内部负荷怎样?
回复
17楼
大家可以学习下,很不错的
回复
18楼
73%的湿度,温度24度,新风调节已最大(如调节室内压差变化比较大),加热已全部打开。
回复
19楼
先把风量(压差)固定住,然后根据风量来调整温度、湿度。
现在是除湿量不够,有可能是:新风量过大、水温高。
回复
20楼
湿度70%,温度24度,检查热水盘管的热水温度有没有达到要求,清洗热水管进水过滤器,还有就是关小新风量,打开15%就已经足够5~10par的压差了,要是冻水不够的话尽量调低风机频率
回复
21楼
东西都是新的应该未堵住,现上去查找不方便,未找。
回复