洁净室内压差及湿度最有效的方法?
zuo19790
zuo19790 Lv.6
2014年06月27日 12:27:48
只看楼主

我公司是新建药企,使用的是天加中央空调,如何有效调节压差及温湿度,希望各位大侠指导一下?

我公司是新建药企,使用的是天加中央空调,如何有效调节压差及温湿度,希望各位大侠指导一下?
免费打赏
w674048330
2014年07月15日 09:53:26
22楼
如果是自控的,应该可修改程序,电加热优先,湿度是可以控制的
回复
鸭江绿水
2014年07月15日 10:46:01
23楼
冷冻水温度是多少?表冷后温度是多少?个人感觉新风量大,不知是工艺要求还是如何。
应该尽量说明白,净化厂房湿度、温度、排风量、洁净度、送风量、等参数告诉大家,才能帮你分析原因。
回复
zuo19790
2014年07月15日 11:21:52
24楼
冷冻水温度11度左右。
回复
qq_1395235715982
2014年07月15日 21:02:23
25楼
用暖通自动化控制,温湿度,压力可以精确监控并自动控制在设定的温湿度
回复
qq_1395235715982
2014年07月15日 21:05:22
26楼
你们是什么药企啊,生产的时候不是有洁净型中央空调及配套的自动化控制技术吗,可以精确的监测及自动控制空调温湿度和风量的啊
回复
qq_1395235715982
2014年07月15日 21:09:46
27楼
zuo19790 发表于 2014-7-2 14:54 就是原因没办法分析。。。冷却盘管配小了,除湿不给力,或者是空调自控的控制器软件设置的温湿度范围默认值大,不能精确控制,也可能温湿度感应器放的位置不对。。。。。
回复
qq_1395235715982
2014年07月15日 21:10:53
28楼
zuo19790 发表于 2014-7-2 14:54 就是原因没办法分析。。。冷却盘管配小了,除湿不给力,或者是空调自控的控制器软件设置的温湿度范围默认值大,不能精确控制,也可能温湿度感应器放的位置不对。。。。。
回复
zuo19790
2014年07月16日 10:16:07
29楼
冷却盘管配小了,不会吧。
回复
ww47306
2014年07月16日 17:34:27
30楼
zuo19790 发表于 2014-7-15 11:21 冷冻水温度11度左右。这个水温,,,,,设计要求是多少?你说高不高?你先把水温降下来,能将到7度,然后再去看看。
回复
wk570843879
2014年07月17日 08:57:55
31楼
哈哈我也是今年刚毕业然后去洁净公司做调试员,坐等大神大神答疑