事情是这样的。一小区配电进行消防联动调试,要求:1.切掉所有常用照明。2.强制点亮应急灯。联动双速排烟风机。问题是一联动高压出线柜(KY28)就跳闸了,低压柜(GCS)没有跳闸。高压柜记录跳闸原因为瞬间过流(微机保护整定15A,实际跳闸电流18.3A)。初步分析:排除短路故障,因为单台配电风箱全部试过,一切正常。查找电流过大原因,强切就不说了,强启应急照明灯,个人认为可以忽略不计(分区很小应急灯数量不多),现在就剩双速排烟风机。分区共5台24/8.5KW双速排烟风机。变压器容量为315kva,高压测额定18.2A,低压侧约468A。一台风机启动瞬间电流200多安(实际观察),那5台就瞬间1千多安电流,高压跳闸原因有没有可能是微机保护整定值没有躲过瞬间启动电流?电压柜没有跳闸是因为其整定躲过了瞬间启动电流?
事情是这样的。忘各位前辈帮忙分析分析,多多赐教!!!谢谢
2楼
你好我也是新手,帮你顶一下,顺便问一句。
你综保的整定值15A 是过载长延时还是短路瞬时? 是反时限保护还是定时限保护? 双速风机经多长时间电流回复正常(启动时间多少)?
然后调一下综保估计就好了(新手意见,仅供参考:P)
回复
3楼
强切时所有风机群启,电机起动电流达到高压跳闸电流了。
回复
4楼
lzzh31 发表于 2014-6-28 08:49 你好我也是新手,帮你顶一下,顺便问一句。 你综保的整定值15A 是过载长延时还是短路瞬时? 是反时限 …此工程低压部分才是我们做的, 高压柜不是我们做的。只是业主叫我们查怎么回事。我给的回复就是低压端没有短路现象,建议他们看总设计说明,看高低压各项参数是否正常。只是个人想知道问题有出在哪里?积累积累经验
回复
5楼
请管理高压的工程师计算强切时风机同时起动的电流达到多少,高压侧(过流保护)能否躲过群启电流?
回复
6楼
定值下小了没有考虑水泵启动时候的启动电流
回复
7楼
消防联动应该是不对的,不可能同时要启动5台排烟风机的,改联动关系就行了。
回复
8楼
315KVA变压器满负荷工作时10KV测的电流为18.19A 大于整定的15A 是不是这个原因
回复
9楼
8.5的点电机启动电流200?不可能
回复
10楼
ccc___ 发表于 2014-6-30 08:34 请管理高压的工程师计算强切时风机同时起动的电流达到多少,高压侧(过流保护)能否躲过群启电流?不能同时启动5台排烟风机,要错时启动设备。
回复
11楼
yangyusheng009 发表于 2014-7-4 08:11 不能同时启动5台排烟风机,要错时启动设备。也不是不能同时启动,如果有可能存在的事,就应当让它同时启动,让同时启动就要在高压保护上考虑这个群启电流,不应跳闸。
回复