事情是这样的。一小区配电进行消防联动调试,要求:1.切掉所有常用照明。2.强制点亮应急灯。联动双速排烟风机。问题是一联动高压出线柜(KY28)就跳闸了,低压柜(GCS)没有跳闸。高压柜记录跳闸原因为瞬间过流(微机保护整定15A,实际跳闸电流18.3A)。初步分析:排除短路故障,因为单台配电风箱全部试过,一切正常。查找电流过大原因,强切就不说了,强启应急照明灯,个人认为可以忽略不计(分区很小应急灯数量不多),现在就剩双速排烟风机。分区共5台24/8.5KW双速排烟风机。变压器容量为315kva,高压测额定18.2A,低压侧约468A。一台风机启动瞬间电流200多安(实际观察),那5台就瞬间1千多安电流,高压跳闸原因有没有可能是微机保护整定值没有躲过瞬间启动电流?电压柜没有跳闸是因为其整定躲过了瞬间启动电流?
事情是这样的。忘各位前辈帮忙分析分析,多多赐教!!!谢谢
12楼
本帖最后由 lejinghuan 于 2014-7-4 12:14 编辑 ccc___ 发表于 2014-7-4 08:16 也不是不能同时启动,如果有可能存在的事,就应当让它同时启动,让同时启动就要在高压保护上考虑这个群启 …排烟风机设置错时时间不需要间隔很长啊
回复
13楼
lejinghuan 发表于 2014-7-4 12:11 排烟风机设置错时时间不需要间隔很长啊这也是一种不错的办法。
回复
14楼
showin3690 发表于 2014-7-3 19:31 8.5的点电机启动电流200?不可能24/8 好好算算再说
回复
15楼
有没有试过一台、一台的启动,直至第5台,看看这样出线柜还会不会跳闸
回复
16楼
了解下上级负荷状况及保护整定,看能否调整跳闸时间
回复
17楼
双电源,两路电源相序是否相同,多查备用回路
回复
18楼
应该是过流,没躲过启动时间,试试单台一个个启动
回复
19楼
看这个情况应该是综自过流跳的,首先你的综自315kVA的变压器过流定值是错误的,应该是315*1000/1.732/10000*1.3=18.2*1.3=23.6A,即变压器高压额定电流的1.3倍即为变压器综自的过流定值。看你的保护实测定值为18.3A,应在定值调好后不应跳的。
回复
20楼
就是整定值小了
回复
21楼
如果是别的原因 短路电流肯定不是18.3A 大的多的多
回复