钢筋混凝土和加气块连接处的墙面,如何处理?内墙和外墙的处理方法有区别吗?挂网的宽度是多少?规范是怎么规定的?
钢筋混凝土和加气块连接处的墙面,如何处理?
内墙和外墙的处理方法有区别吗?挂网的宽度是多少?
规范是怎么规定的?
2楼
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-27 22:44 编辑
应按每500mm设置一道拉结筋,同时可以考虑设置构造柱进行不同墙面连接。网格布搭接宽度不应小于100mm,具体施工规范参照《新06G309 钢筋混凝土结构抗震构造》。
回复
3楼
我主要问:两种不同的墙体材料交界处,抹灰要采取什么措施?请高手回答下
回复
4楼
网格布搭接
回复
5楼
JGJT220-2010抹灰砂浆技术规范中第三章基本规定之3.0.17不同材质的基体交接处,应采取防止开裂的加强措施;当采用加强网时,每侧铺设宽度不应小100mm。基本规定应该不分内外墙。
回复
6楼
设计中也有说明 就是不知道依据的规范
回复
7楼
本帖最后由 wangyan80 于 2014-6-28 23:47 编辑
GB50210-2001规范4.2.4规定的,抹灰前应在不同材料的墙体交界处应加铺钢丝网或玻纤网加强,防止两种材料变形不一致产生裂缝。搭接宽度各基层不少于100mm。
另外,GB50011-2010规定:楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强。
回复
8楼
学习了
回复
9楼
呵呵!不懂不做评论,路过学习了。。。
回复
10楼
挂网,保证搭接长度,每侧150~200宽
回复
11楼
不懂现场知识学习了,谢谢
回复