请问是变压器高压侧短路电流大还是低压侧短路电流大?
xiangqinmen
2014年06月30日 13:18:03
只看楼主

请问变压器高压侧短路电流大还是低压侧短路电流大?1、按照标么值法算,短路电流与短路电路的阻抗成反比,得出的结论应该是:变压器高压侧的短路电路大于变压器低压侧的短路电流,因为变压器本身也有阻抗。2、正常情况下,变压器低压侧电流要大于变压器高压侧电流,所以我感觉短路时变压器低压侧的短路电流要大于高压侧的电流。通过以上1、2两点分析会得出相反的结果,请问以上两种思路到底哪个对?

请问变压器高压侧短路电流大还是低压侧短路电流大?
1、按照标么值法算,短路电流与短路电路的阻抗成反比,得出的结论应该是:变压器高压侧的短路电路大于变压器低压侧的短路电流,因为变压器本身也有阻抗。
2、正常情况下,变压器低压侧电流要大于变压器高压侧电流,所以我感觉短路时变压器低压侧的短路电流要大于高压侧的电流。
通过以上1、2两点分析会得出相反的结果,请问以上两种思路到底哪个对?
免费打赏
lingxuct
2014年06月30日 13:51:35
2楼
分析故障的对象没确定,二个想法都不正确!

高压侧短路,低压侧是不是没关系?因为短路的点在高压上,短路电流的大小由高压系统上的阻抗决定。

在低压侧短路,短路电流通过变压器反映到高压侧,注意,这时的短路点在低压侧,低压侧故障点上电流最大,反映到高压侧的低压短路电流是低压侧电流除以变压器的变比!(低压侧短路的故障电流肯定是低压侧大)
回复
wboy8759
2014年06月30日 16:28:40
3楼
如果是常见的终端配电变压器,肯定是高压侧短路电流更大。(短路回路不含变压器自身电抗,因而短路总电抗更小)
回复
wo_cale
2014年06月30日 16:52:49
4楼
实际上你说的并不只是两个电流的关系,而是涉及到以下三个电流
低压侧短路时有:A、低压侧短路时流过低压侧的短路电流;B、低压侧短路时流过高压侧的短路电流
高压侧短路时有:C、高压侧短路时流过高压侧的短路电流。
首先显然有A>B,两者比值为变压器变比。
你提到的第1点实际上说的是B和C的大小关系,这两者计算相差一个变压器电抗,因此C>B。
你提到的第2点实际指的是A>C
并不矛盾
回复
lingxuct
2014年06月30日 16:57:39
5楼
wboy8759 发表于 2014-6-30 16:28 如果是常见的终端配电变压器,肯定是高压侧短路电流更大。(短路回路不含变压器自身电抗,因而短路总电抗更 …随便说说了?高压10KV断路器一般的极限分断能力为31.5KA,而低压断路器框架式和塑壳,普通都50KA以上!这是为什么?就是说明低压的短路电流比高压的大!!!
回复
wboy8759
2014年06月30日 17:21:02
6楼
又奇葩了。
回复
xiangqinmen
2014年07月01日 08:21:52
7楼
ccc___ 发表于 2014-6-30 13:51 分析故障的对象没确定,二个想法都不正确!高压侧短路,低压侧是不是没关系?因为短路的点在高压上,短 …我是说同一个系统的同一台变压器分别在高压侧的A点和低压侧的B点短路时,是A点的短路电流大还是B点的短路电流大?(注意是B点电流,而不是B点反应到高压侧的电流)。顺便说一句,我感觉三楼说的有道理。
回复
mns018
2014年07月01日 09:57:57
8楼
地板解释的很好,呵呵
回复
mns018
2014年07月01日 10:00:44
9楼
但有个很傻的问题,为什么有 “低压侧短路时流过高压侧的短路电流”,没有“ 高压侧短路时流过低压侧的短路电流”呢,有D 吗
回复
boeing_s
2014年07月01日 10:29:00
10楼
有人说地板说的是对的,其实我的意见是二楼是对的,地板不完全是对的。之所以说地板是错的,是因为B和C的计算不是只差一个变压器阻抗,而是完全两组电抗的计算,再说他们的系统电压也完全不一样。下面我会说他们的阻抗计算。
楼主的意思很明确,想问高压侧短路和低压侧短路各自的短路电流大小的计算方法
我想问题可以说简单点,就是基本上建立在电流=电压/电阻(或者电抗)这个框架上,当然实际具体计算的时候要复杂得多,你需要叠加各部分的短路电流,还需要加上各种系数。最主要的问题当然是计算系统阻抗
假设你要算低压侧最大的短路电流,那么我们取低压密集母线处的三相短路,这时候阻抗主要是高压侧折算过来的阻抗(这个一般比较小,尤其是高压短路容量比较大的时候),母线阻抗,外加变压器阻抗(这个是最大的)
高压侧的短路电流同样要计算上级所有的阻抗,虽然系统电压比低压侧高,比方10KV,但是这个整体的系统阻抗其实不会小,你要算上级线路,变压器,发电机,甚至临近线路各种阻抗的影响。所以高压侧的短路电流一般都会比低压侧要小。可以看看配电手册的关于短路电流的计算实例。
就像二楼在地下室的话,虽然这不是最科学的判断方法,但却是最直观的

回复
boeing_s
2014年07月01日 10:30:35
11楼
楼主第二条其实是典型的低压侧电流折算到高压侧的算法,和自己要问的就矛盾了