请问变压器高压侧短路电流大还是低压侧短路电流大?1、按照标么值法算,短路电流与短路电路的阻抗成反比,得出的结论应该是:变压器高压侧的短路电路大于变压器低压侧的短路电流,因为变压器本身也有阻抗。2、正常情况下,变压器低压侧电流要大于变压器高压侧电流,所以我感觉短路时变压器低压侧的短路电流要大于高压侧的电流。通过以上1、2两点分析会得出相反的结果,请问以上两种思路到底哪个对?
请问变压器高压侧短路电流大还是低压侧短路电流大?
1、按照标么值法算,短路电流与短路电路的阻抗成反比,得出的结论应该是:变压器高压侧的短路电路大于变压器低压侧的短路电流,因为变压器本身也有阻抗。
2、正常情况下,变压器低压侧电流要大于变压器高压侧电流,所以我感觉短路时变压器低压侧的短路电流要大于高压侧的电流。
通过以上1、2两点分析会得出相反的结果,请问以上两种思路到底哪个对?
12楼
似是而非!
都没有说到点子上。
短路电流大小与电抗和平均电压都有关系。假定基准容量一定,同级电压下末端短路电流最小。而变压器变比一般大于15,而电抗相差无几。所以低压侧短路电流肯定大于高压侧。
回复
13楼
xiangqinmen 发表于 2014-7-1 08:21 我是说同一个系统的同一台变压器分别在高压侧的A点和低压侧的B点短路时,是A点的短路电流大还是B点的短路 …二个故障点的短路电流在没有具体数据的情况下是没法比的!可以这样说吧,2500KVA变压器的低压母线短路点上短路电流肯定比变压器高压电缆末端短路的电流大!如果是250KVA的变压器低压侧母线短路就不好说了!
回复
14楼
北方郎 发表于 2014-7-1 10:31 似是而非!都没有说到点子上。短路电流大小与电抗和平均电压都有关系。假定基准容量一定,同级电压下末 …楼主问的是高压侧短路电流计算,不是计算低压侧短路电流折算到高压侧,和变压器变比何干?
回复
15楼
高压侧电抗和低压侧电抗根本没有什么可比性,完全就是各算各的,也不存在谁比谁多个变压器阻抗一说
回复
16楼
太奇葩的问题!
回复
17楼
ccc___ 发表于 2014-7-1 10:44 二个故障点的短路电流在没有具体数据的情况下是没法比的!可以这样说吧,2500KVA变压器的低压母线短路 …忽然明白了,原来我以为变压器高低压测的基准电流是一样的,后来看了下例题才恍然大悟。原来变压器低压侧的基准电流要根据低压侧的电压计算。谢谢了!
回复
18楼
谢谢各位悉心指导,我终于明白了。CCC__正解!
回复
19楼
按标幺值计算短路电流公式就明白了,高压侧和低压侧基准电流不一样,显然低压侧基准电流大得多,比如10KV侧基准电流5.5KA,0.4KV侧基准电流为144.3KA,按公式计算的短路电流肯定低压侧大
回复
20楼
看来我知识还是很弱 论坛里面很多高手
回复
21楼
好像再问10KV电缆周围电场强还是110KV周围电场强,请找到问题所在,能提出解决问题的方法,必然才能想到这个问题,如果问题本身就是矛盾,试问怎么解决和回答?????
回复