请问是变压器高压侧短路电流大还是低压侧短路电流大?
xiangqinmen
2014年06月30日 13:18:03
只看楼主

请问变压器高压侧短路电流大还是低压侧短路电流大?1、按照标么值法算,短路电流与短路电路的阻抗成反比,得出的结论应该是:变压器高压侧的短路电路大于变压器低压侧的短路电流,因为变压器本身也有阻抗。2、正常情况下,变压器低压侧电流要大于变压器高压侧电流,所以我感觉短路时变压器低压侧的短路电流要大于高压侧的电流。通过以上1、2两点分析会得出相反的结果,请问以上两种思路到底哪个对?

请问变压器高压侧短路电流大还是低压侧短路电流大?
1、按照标么值法算,短路电流与短路电路的阻抗成反比,得出的结论应该是:变压器高压侧的短路电路大于变压器低压侧的短路电流,因为变压器本身也有阻抗。
2、正常情况下,变压器低压侧电流要大于变压器高压侧电流,所以我感觉短路时变压器低压侧的短路电流要大于高压侧的电流。
通过以上1、2两点分析会得出相反的结果,请问以上两种思路到底哪个对?
免费打赏
suoaiguan
2017年08月19日 16:40:30
22楼
实际上你说的并不只是两个电流的关系,而是涉及到以下三个电流
低压侧短路时有:A、低压侧短路时流过低压侧的短路电流;B、低压侧短路时流过高压侧的短路电流
高压侧短路时有:C、高压侧短路时流过高压侧的短路电流。
首先显然有A>B,两者比值为变压器变比。
你提到的第1点实际上说的是B和C的大小关系,这两者计算相差一个变压器电抗,因此C>B。
你提到的第2点实际指的是A>C
并不矛盾
回复
风平浪静02
2017年08月19日 19:44:56
23楼
这个问题一点也不奇葩,很多人确实认为低压侧短路电流小于高压侧,或者一定大于高压侧,至少前面的帖子如此。
其实,高压侧电源内阻抗相比低压侧是小了一点。如果变压器容量较大(1000kVA),阻抗增加有限。但低压侧电压下降较大,所以低压侧短路电流就会大于高压侧(短路容量相差不大)。如果变压器容量较小(100kVA),变压器短路阻抗较大,则低压侧短路电流是不可能大于高压侧的。具体情况具体分析。
回复
electricity
2017年08月20日 12:12:55
24楼
风平浪静02 发表于 2017-8-19 19:44 这个问题一点也不奇葩,很多人确实认为低压侧短路电流小于高压侧,或者一定大于高压侧,至少前面的帖子如此 …毫无意义的分析!高低压,完全不同的两个概念。。。
回复
电气交流
2017年08月21日 09:00:07
25楼
这个问题很难回答,具体问题具体分析!
那个大都有可能,要看高压侧的系统参数以及10kV变压器的具体参数!
回复
liushibo422
2017年08月21日 09:23:04
26楼
围观围观,看牛人解答
回复
风平浪静02
2017年08月21日 15:45:01
27楼
electricity 发表于 2017-8-20 12:12 毫无意义的分析!高低压,完全不同的两个概念。。。呵呵,你说没有意义吧,就是有技术人员搞不清楚。10kV断路器极限分断电流一般是31.5kA,低压断路器极限分断电流60kA也有。对于极限分断电流,高压、低压为什么不是同一个概念呢?
回复
abaozi
2017年08月22日 20:13:09
28楼

谢谢楼主的分享
回复

相关推荐

APP内打开