3层9.9M高小楼..办公室大厅,跃层6.6M高.井字梁下用24墙行吗?做过井字梁的给点技术支持!比如:井字梁宽度,高度,间距,构造等.我仅有的一点结构知识让我产生这样的预感:梁因挠度产生的侧向推力让墙向外倒塌,然后整个楼淅沥哗啦,就惊动中*南*海了.若一定会淅沥哗啦,给我点跑路的建议.比如:往南还是往北跑?或者往外国跑路?需要带哪些装备?赶紧的,设计或者跑路,也就是这几天了,进来的都说点什么,哪怕是祝福也好啊!

3层9.9M高小楼..办公室大厅,跃层6.6M高.井字梁下用24墙行吗?做过井字梁的给点技术支持!



比如:井字梁宽度,高度,间距,构造等.



我仅有的一点结构知识让我产生这样的预感:梁因挠度产生的侧向推力让墙向外倒塌,然后整个楼淅沥哗啦,就惊动中*南*海了.



若一定会淅沥哗啦,给我点跑路的建议.

比如:往南还是往北跑?或者往外国跑路?需要带哪些装备?




赶紧的,设计或者跑路,也就是这几天了,进来的都说点什么,哪怕是祝福也好啊!
免费打赏
wyr-204
2007年10月08日 10:42:12
2楼
我没有做过这么高,跨度又很大的 井子梁,不过我觉得240墙肯定是小了,建议至少是370,增设梁垫,
还要扶壁柱,你的层高太高了,
回复
wyr-204
2007年10月08日 10:43:59
3楼
从别的地方找了点东西,不知道有没有帮助啊
钢筋混凝土井字梁是从钢筋混凝土双向板演变而来的一种结构形式。双向板是
受弯构件,当其跨度增加时,相应板厚也随之加大。但板的下部受拉区的混凝土
一般都不考虑它起作用,受拉主要靠下部钢筋承担。因此,在双向板的跨度较大
时,为了减轻板的自重,我们可以把板的下部受拉区的混凝土挖掉一部分,让受
拉钢筋适当集中在几条线上,使钢筋与混凝土更加经济、合理地共同工作。这样
双向板就变成为在两个方向形成井字式的区格梁,这两个方向的梁通常是等高
的,不分主次梁,一般称这种双向梁为井字梁(或网格梁)。井字梁的支承井字梁楼
盖四周可以是墙体支承,也可以是主梁支承。墙体支承的情况是符合计算图表的
假定条件:井字梁四边均为简支。当只有主梁支承时,主梁应有一定的刚度,以
保证其绝对不变形。井字梁截面高度的取值以刚度控制为主,除考虑楼盖的短向
跨度和计算荷载大小外,还应考虑其周边支承梁抗扭刚度的影响。由于井字梁楼
盖的受力及变形性质与双向板相似,井字梁本身有受扭成分,故宜将梁距控制在
3m以内,一般可按简支端计算。当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开
柱位,靠近柱位的区格板需作加强处理,若无法避开,则可设计成大小井字梁相
嵌的结构形式。井字梁楼盖两个方向的跨度如果不等,则一般需控制其长短跨度
比不能过大。长跨跨度L1与短跨跨度L2之比L1/L2最好是不大于1.5,如大于1.5小
于等于2,宜在长向跨度中部设大梁,形成两个井字梁体系或采用斜向布置的井字
梁,井字梁可按45°对角线斜向布置。两个方向井字梁的间距可以相等,也可以不
相等。如果不相等,则要求两个方向的梁间距之比a/b=1.0~2.0。实际设计中应
尽量使a/b在1.0~1.5之间为宜,最好按井字梁计算图表中的比值来确定,应综合
考虑建筑和结构受力的要求,一般取值在1 2~3m较为经济,但不宜超过3.5m。两
个方向井字梁的高度h应相等,可根据楼盖荷载的大小,取h=L2/20,但最小h不得
小于短跨跨度1/30.梁宽=取梁高1/3(h较小时)1/4(h较大时),但梁宽不宜小
于120mm。井字梁的挠度f一般要求f≤1/250,要求较高时f≤1/400。井字梁的楼
板井字梁现浇楼板按双向板计算,不考虑井字梁的变形,即假定双向板支承在不
动支座上。双向板的最小板厚为80mm,且应大于等于板较小边长的1/40。
回复
wyr-204
2007年10月08日 10:47:46
4楼
SATWE可以计算井字梁,pkpm新天地有云:井字梁在pm里按主梁输入,参加结构的整体计算,对整

个结构的刚度是有贡献的,在pkpm里面就不认为井字梁按简支算的,我个人认为不能按完全简支

计算。还有satwe在生成量平法施工图时不能按03G101-1的要求表示JZL,而是表示LL(PS:我对这

个LL很有看法,不知道pkpm什么时候能改过来),对此很感到郁闷。

老美的ETABS里有专门的井字梁结构,计算比较好