某公司要把原氨系统改造为F22系统,氨系统是双级压缩,桶泵供液。请大家广泛讨论有哪些主要地方?有什么可行方案?
某公司要把原氨系统改造为F22系统,氨系统是双级压缩,桶泵供液。
请大家广泛讨论有哪些主要地方?有什么可行方案?
23楼
斗战圣佛 发表于 2014-7-16 15:04 兄弟太费事,清洗不起呀!用专用去油去污清洗液高压封闭循环长时间清洗,后用加热氮气吹扫干净内部残留液 …客户觉得这个太麻烦了,可不可以只是用氮气多吹几次,把蒸发式冷凝器里面的油和残留氨都吹出来,后面再用R22制冷剂保压呢?
回复
24楼
斗战圣佛 发表于 2014-7-2 17:20 如果客户考虑的只是冷库或其他制冷末端的安全倒是有个最为简单的办法,将桶泵改造成满液式小温差低温载冷剂 …使用载冷剂换一套主机、蒸发冷即可,其它设备可再生利用;选择载冷剂需注意,乙二醇、氯化钙均有腐蚀作用,可来我处参观考察一下。QQ:1453008950
回复
25楼
大家可关注12月江苏徐州‘氨转氟技术推广会’至现场参观!QQ:1453008950
回复
26楼
抨击丑恶,藿香正气
回复
28楼
如果要改成氟系统,原来的氨系统的东西应该是全部放弃。对于要重新做一个制冷系统。现在,位于人员密集地区的氨冷库好像都接到有关部门的通知,要求整改,保证安全。
回复