常见变压器短路破损部位
whhzdqzzsbyxgs
2014年07月01日 16:36:30
只看楼主

  变压器短路破损的常见部位一:铁轭下的部位  (1)短路电流所产生的磁场是经过过程油和箱壁或死心闭合,由于铁轭的磁阻相对较小,故大多经过过程油路和铁轭间闭合,磁场相对集中,浸染在线饼的电磁力也相对较大;  (2)内绕组套装间隙过大或死心绑扎不够紧实,导致死心片二侧缩短变形,导致铁轭侧绕组曲翘变形;  (3)在结构上,轭部对应绕组部分的轴向压紧是最不成靠的,该部位的线饼常常难以达到应有的预紧力,是以该部位的线饼最易变形。

  变压器短路破损的常见部位一:铁轭下的部位
  (1)短路电流所产生的磁场是经过过程油和箱壁或死心闭合,由于铁轭的磁阻相对较小,故大多经过过程油路和铁轭间闭合,磁场相对集中,浸染在线饼的电磁力也相对较大;
  (2)内绕组套装间隙过大或死心绑扎不够紧实,导致死心片二侧缩短变形,导致铁轭侧绕组曲翘变形;
  (3)在结构上,轭部对应绕组部分的轴向压紧是最不成靠的,该部位的线饼常常难以达到应有的预紧力,是以该部位的线饼最易变形。
  变压器短路破损的常见部位二:调压分接区域及对应其他绕组的部位
  (1)安匝不服衡使漏磁散布不服衡,其幅向额外产生的漏磁场在线圈中产生额外轴向外力,这些力的标的方针总是使产生这些力的分歧毛病称性增大。轴向外力和正常幅向漏磁所产生的轴向内力一样,使线饼向竖直标的方针盘曲,并缩短线饼件的垫块,除此以外,这些力还部分地或全数地传到铁轭上,力争使其分欢乐柱,闪现线饼向绕组中部变形或翻转现象。
  (2)该部位的线饼为力争安匝平衡或分接区间的应有绝缘间隔,常常要增长较多的垫块,较厚的垫块导致力的传递延时,是以对线饼撞击也较大;
  (3)绕组套装后不能确保核心电抗高度对齐,导致安匝进一步加重不服衡;(4)运行一段时刻后,较厚的垫块自然缩短量较大,一方面加重安匝不服衡现象,此外一方面受短路力时跳动加重;(5)在设计时刻为力争安匝平衡,分接区的电磁线选用了较窄或较小截面的线规,抗短力能力低。

免费打赏
一指慢
2014年07月01日 18:53:13
2楼
本帖最后由 一指慢 于 2014-7-1 19:01 编辑

“(1)短路电流所产生的磁场是经过过程油和箱壁或死心闭合,”
请解释一下:“过程油”;“死心闭合”
都是何意?
还有这些:
死心
最不成靠
安匝不服衡
使线饼向竖直标的方针盘曲
力争使其分欢乐柱
抗短力能力低

都请楼主为我解惑。
回复
whhzdqzzsbyxgs
2014年07月24日 16:22:49
3楼
一指慢 发表于 2014-7-1 18:53 “(1)短路电流所产生的磁场是经过过程油和箱壁或死心闭合,”请解释一下:“过程油”;“死心闭合”都 …不好意思才看到 帖子有点口语化了 大致意思您能看懂不?