框架剪力墙结构只在框架柱下布桩行不行
jiabiao
jiabiao Lv.4
2014年07月01日 19:22:07
只看楼主

一个框架剪力墙结构,原设计只在框架柱下布置承台和桩,剪力墙按照深梁直接搭在两个承台之间是否可行??现在桩已施工完成,有人提出原设计墙下无基础不合理。请问在承台之间做上地基梁(下方不打桩)用于承担上部剪力墙荷载,使用地基梁将剪力墙荷载传到承台上,是否可行?在pkpm里面如何计算?或者有什么其他的好办法呢?请各位高手指教!

一个框架剪力墙结构,原设计只在框架柱下布置承台和桩,剪力墙按照深梁直接搭在两个承台之间是否可行??现在桩已施工完成,有人提出原设计墙下无基础不合理。请问在承台之间做上地基梁(下方不打桩)用于承担上部剪力墙荷载,使用地基梁将剪力墙荷载传到承台上,是否可行?在pkpm里面如何计算?或者有什么其他的好办法呢?请各位高手指教!
免费打赏
simoff
2014年07月01日 21:05:12
2楼
剪力墙下应该需要设桩的,框剪结构里剪力墙底部弯矩很大,单纯用地基梁来承受不合理。
回复
baiyizhou
2014年07月01日 21:35:55
3楼
个人感觉应该要有桩的 受力明确些 毕竟是高层啊 墙下荷载并不小
回复
rcx111
2014年07月01日 22:56:43
4楼
如果能的话那转换不是随便做了
回复
无间道
2014年07月02日 06:38:58
5楼
那剪力墙的力如何传给地基呢?
回复