套管式过冷器的冷却水进出口温差是多少
阿四和小满
2014年07月01日 20:16:47
来自于制冷技术
只看楼主

套管式过冷器的冷却水进出口温差经验值是什么,在哪本手册上有制冷系统辅助设备的选择计算啊?求各位大神指点!!!!

套管式过冷器的冷却水进出口温差经验值是什么,在哪本手册上有制冷系统辅助设备的选择计算啊?求各位大神指点!!!!
免费打赏
zhanglianggxw
2014年07月01日 20:58:55
2楼
你冷却的是什么?油还是水?
多数5度-7度
回复
阿四和小满
2014年07月01日 22:26:15
3楼
zhanglianggxw 发表于 2014-7-1 20:58 你冷却的是什么?油还是水?多数5度-7度制冷剂是氨,用的是冷却水。
回复
荣昌制冷
2014年07月02日 05:07:41
4楼
阿四和小满 发表于 2014-7-1 22:26 制冷剂是氨,用的是冷却水。套管式过冷器的过冷度一般是3~5度,冷凝压力与制冷剂的饱和温度相对应,过冷器冷却水的进水温度应比制冷剂的饱和温度至少低8度或以下,冷却水的出水温度比过冷后制冷剂的液体温度低3度左右。
回复
阿四和小满
2014年07月02日 09:57:15
5楼
荣昌制冷 发表于 2014-7-2 05:07 套管式过冷器的过冷度一般是3~5度,冷凝压力与制冷剂的饱和温度相对应,过冷器冷却水的进水温度应比制冷剂 …好的,谢谢