【园林互动】第一期:关于某个别墅水景施工的问题讨论
hxj2186
hxj2186 Lv.12
2014年07月02日 13:13:10
只看楼主

  一般别墅的水景都有安全深度一般在40cm-80cm之间,一个200个平方米的水系用了5个水泵是不是太多了?一个水泵难道只能管一个喷水系统?这些管线能不能综合一下?   答:如果做喷泉看你这图纸布局也说不定; 综合管线的话线路太长不能保证效果,另外还要结合水池深浅程度一起来看的; 这应该是一个纯人工硬质水池吧,你这布局至少2台泵,而且你还有分散点位的喷泉,喷泉不同效果所需泵的情况也是不同的。

未标题-1.jpg






1.jpg

 


一般别墅的水景都有安全深度一般在40cm-80cm之间,一个200个平方米的水系用了5个水泵是不是太多了?一个水泵难道只能管一个喷水系统?这些管线能不能综合一下?


 




答:如果做喷泉看你这图纸布局也说不定;
综合管线的话线路太长不能保证效果,另外还要结合水池深浅程度一起来看的;
这应该是一个纯人工硬质水池吧,你这布局至少2台泵,而且你还有分散点位的喷泉,喷泉不同效果所需泵的情况也是不同的。



 




接下来又有新的问题了,这个问题就留给论坛里的网友吧,希望大家可以发挥自己的聪明才智及实践经验积极讨论,请大家用专业的态度来交流哈,不要打酱油!


 



这个系统里面有1个瀑布出水口;2组3个涌泉出水口
;1组雾喷;1个雕塑景墙喷水口


1组涌泉出水口距离:15米内 DN32 喷高1米 水压1.2 流量0.73;1组涌泉出水口距离:35米内 DN32 喷高1米 水压1.2 流量0.73;1个瀑布出水口:PPR75出水 距离20米内;1个景墙出水口:3个DN32的出水口


水泵的主管线采用PPR75,有压力吗?
就是这个景墙

2.jpg

 




 


讨论时间:time: 7.02——7.12(请大家注意哦,错过时间不再奖励)


温馨提示: 请大家认真讨论,禁止灌水



小编疏忽了,这个讨论话题是由 kaeangel4 提供的,大家对于施工上的具体细节可以@kaeangel4 哦!欢迎大家跟帖交流

1.jpg


2.jpg


未标题-1.jpg

免费打赏
chengenglin
2014年07月15日 17:26:59
95楼
嗯,很好的资料,谢谢分享
回复
fxhfc
2014年07月16日 08:24:44
96楼
值得学习的资料,感谢楼主
回复
思想的石头
2014年07月16日 09:51:58
97楼
最好有图片资料啊!!
回复
aizihua66
2014年07月16日 10:52:19
98楼
不错的资料,可以多学习学习
回复
半生缘
2014年07月17日 07:39:03
100楼
水泵位置能标出来么。。。
回复
b8896320
2014年07月17日 10:26:07
101楼
学习了,谢谢
回复
qq_1395225525074
2014年07月17日 17:32:54
102楼
很好很强大呀 厉害
回复
qq_1395225525074
2014年07月17日 17:34:22
103楼
还有吗 再多发点
回复
kanger8118
2014年07月17日 18:53:28
104楼
:)水泵功率也要考虑
回复
zyrsohu
2014年07月17日 22:10:06
105楼
本人认为必须要3台水泵,1台为雾喷、1台为涌泉系统、另一台为雕塑喷嘴系统,不管什么类型管材,主要是准确计算水泵出水量及水泵功率及扬程, 至于说为了节约成本只要1台泵,那将增加操作麻烦,那个业主会去开关那么多阀门?3个系统独立运行,要做的只是选择打开那个开关,或者是全打开,
回复