请教各位大神,设计院选用电缆是否偏大?
请教各位大神,设计院选用电缆是否偏大?
论坛各位大神,最近公司领导要求优化成本,想跟设计院讨论电缆是否选用偏大,请各位大神发表下看法。
发布于
2014-07-02 16:12:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(28 )
岭南雨林
hulitao0104 发表于 2014-7-16 10:02 这126KW的住户负荷,不知道总共有多少户,但是0.95的需要系数肯定太大,如果按每户6KW,那就是21户,Kx选 …同意楼上的,我们这50户以下的取需要系数在0.7-0.8
2014-07-24 16:11:24
来自 PC
评论
举报
_citylady1
不大,得考虑电缆的修正系数。
2014-07-23 09:48:23
来自 PC
评论
举报