水枪流量和数量怎么理解?
hammer820626
2014年07月02日 17:27:19
只看楼主

建规表8.4.1 室内消火栓用水量厂房 h≤24米 V≤10000m3,消火栓5L/s,同时使用水枪数量2支,每根竖管最小流量5L/s; 此时到底使用多少水枪?如果是2支,水量岂不是2X5=10L/s >5L/s 若是水量5L/s,水枪是2支,那每只水枪岂不是2.5L/s,不是标准的水枪?求高手解答。

建规表8.4.1 室内消火栓用水量厂房 h≤24米 V≤10000m3,消火栓5L/s,同时使用水枪数量2支,每根竖管最小流量5L/s;
此时到底使用多少水枪?如果是2支,水量岂不是2X5=10L/s >5L/s 若是水量5L/s,水枪是2支,那每只水枪岂不是2.5L/s,不是标准的水枪?求高手解答。
免费打赏
chli1103
2014年07月23日 20:22:31
2楼
19的水枪充实水柱是10m的时候水量是多少?其它型号水枪不同充实水柱呢?规范的意思有两方面限制:水枪2只,水量保证5L/s,每只水枪可以小于5L/s。
回复
hammer820626
2014年07月26日 12:47:20
3楼
谢谢,我明白了。没有所谓的标准水枪,在不同喷嘴口径和压力的情况下有不同流量。
回复

相关推荐