DLT620中,氧化物避雷器至主变压器最大电气距离。如果出线也是架空线是否也算进线路数?例如,110KV 2回架空进线,2回架空出线,最大距离应该是多少呢?
DLT620中,氧化物避雷器至主变压器最大电气距离。如果出线也是架空线是否也算进线路数?例如,110KV 2回架空进线,2回架空出线,最大距离应该是多少呢?
2楼
个人认为,应该按4回算
回复
3楼
个人看法:这里的避雷器的作用就是防止架空线被雷击,冲击电流损坏变压器。既然这样,只要是架空线就算,不分进线还是出线。
回复
4楼
不是看题,查书,查到就选答案的过程么?不用考虑那么多吧
回复
5楼
4回计算,
回复
6楼
一个变电所有2回110KV进线,还有2回110Kv出线,有这样的吗?
回复
7楼
这是2011年的上午案例的一题,看了几个版本的答案,有的考虑了有的没考虑。所以请明确知道的人能够赐教。
回复
8楼
按4回算,不考虑主变 但是在2011年案例题中之所以按2回考虑是因为110KV母线分段,每段母线上的各有一组避雷器,则计算避雷器至电气设备距离就仅考虑该段上线路数
回复
9楼
回复
10楼
按4回算,不考虑主变 但是在2011年案例题中之所以按2回考虑是因为110KV母线分段,每段母线上的各有一组避雷器,则计算避雷器至电气设备距离就仅考虑该段上线路数:handshake
回复