避雷器至主变压器最大电气距离
gnail2008
gnail2008 Lv.4
2014年07月02日 21:55:05
只看楼主

DLT620中,氧化物避雷器至主变压器最大电气距离。如果出线也是架空线是否也算进线路数?例如,110KV 2回架空进线,2回架空出线,最大距离应该是多少呢?

DLT620中,氧化物避雷器至主变压器最大电气距离。如果出线也是架空线是否也算进线路数?例如,110KV 2回架空进线,2回架空出线,最大距离应该是多少呢?



QQ图片20140702215615.jpg

免费打赏
sdrzljl
2014年07月03日 10:10:53
2楼
个人认为,应该按4回算
回复
漫步天下
2014年07月03日 11:35:26
3楼
个人看法:这里的避雷器的作用就是防止架空线被雷击,冲击电流损坏变压器。既然这样,只要是架空线就算,不分进线还是出线。
回复
toosic
2014年07月03日 16:58:49
4楼
不是看题,查书,查到就选答案的过程么?不用考虑那么多吧
回复
haowj
2014年07月04日 08:35:31
5楼
4回计算,
回复
zhiyingjie007
2014年07月04日 08:51:31
6楼
一个变电所有2回110KV进线,还有2回110Kv出线,有这样的吗?
回复
漫步天下
2014年07月07日 11:03:26
7楼
这是2011年的上午案例的一题,看了几个版本的答案,有的考虑了有的没考虑。所以请明确知道的人能够赐教。
回复
tumuwinter
2014年07月08日 15:22:05
8楼
按4回算,不考虑主变 但是在2011年案例题中之所以按2回考虑是因为110KV母线分段,每段母线上的各有一组避雷器,则计算避雷器至电气设备距离就仅考虑该段上线路数
回复
pu800863
2014年07月10日 13:00:55
9楼
回复
gnail2008
2014年07月19日 12:27:43
10楼
按4回算,不考虑主变 但是在2011年案例题中之所以按2回考虑是因为110KV母线分段,每段母线上的各有一组避雷器,则计算避雷器至电气设备距离就仅考虑该段上线路数:handshake
回复