大家见过这样的补偿柜吗?
chenyuewen04
2007年10月07日 19:09:16
来自于工地图片
只看楼主

9共补1分补,共补为21千法

9共补1分补,共补为21千法

1191755355653.JPG

免费打赏
cslpxkhkl
2010年05月04日 19:53:42
22楼
一般般
回复
pcbruselee
2010年05月04日 21:06:41
23楼
怎么没有电压电流及功率因素表,而且还没有自动/手动转换开关,电容器还有一个和别的不一样,不知道有没有装避雷器?
回复
peipei913
2010年05月06日 17:38:28
24楼
现在手动也不行,电容也会因谐波而发生爆炸。我们都在改带电抗的,无触点投切的了
回复
ym810
2010年05月26日 22:13:07
25楼
好像是私人小作坊的产品!!
回复
leaf_x2002
2010年12月27日 10:05:17
26楼
回答,电流表电压表,全部没有
这些全部集中在控制器里
这不是一般的补偿控制器
回复
sydl18
2010年12月28日 13:55:57
27楼
问题:
1、没看到分补啊,扁桶电容不也是共补吗?
2、电容灯应采用白色的放电灯,绿灯不合规范
3、没有手动投切装置
4、补偿控制器测得并不是本柜的电流电压,所以应该加一个三相电流表
回复
poi1956
2010年12月29日 17:58:58
28楼
常检查,如果有鼓起来,立即要换了
回复
renyihu
2010年12月30日 12:11:33
29楼
能看出这么多门道啊? :time:
回复
hanxu777
2011年01月04日 14:32:51
30楼
常检查,如果有鼓起来,立即要换了
回复

相关推荐

APP内打开