非正常停机一般是事故停机,主要有以下几种情况。1)突然停电停机,如果制冷压缩机运转时突然停电,应先切断电源开关并立即将压缩机的吸气阀、排气阀关闭,同时关闭供液阀门,停止向蒸发器供液,以免下次启动机器时蒸发器液体过多而产生湿压缩。2)突然停水停机,如果冷却水突然中断,应立即切断电源,停止制冷压缩机运行避免冷凝器压力过高。压缩机停机后应立即关闭压缩机的吸、排气阀和有关供液阀、待查明原因消除故障、恢复供水后再启动。
3)制冷压缩机故障停机,再运行中由于压缩机某零部件损坏而急需停机时,如果时间允许则可按正常停机操作、若情况紧急,则要切断电动机电源,在关闭吸、排气阀和供液阀门。若制冷设备跑氨或制冷压缩机发生故障时,应切断车间电源穿戴防毒服装和面具进行抢修。此时应开启全部排风扇,必要时可用水淋浇漏氨部位,以利抢修。
4)欲火停机时,若相邻的建筑物发生火灾危及制冷系统的安全,应切断电源,并迅速打开储液器、冷凝器、氨油分离器、蒸发器各排气阀,迅速打开紧急卸氨器及其水阀,使系统的氨液集中在紧急卸氨口排出,并被大量的水所稀释,防止火灾蔓延引起爆炸。
5)湿行程停机时,在运转中如果制冷压缩机发生了湿行程应根据其严重程度分别处理,对轻微的湿行程,应关小或关闭吸气阀或膨胀阀。对较严重的湿行程,应立即停机关闭吸气阀、膨胀阀。发生严重的湿行程后,应放掉曲轴箱中制冷剂、或利用其他制冷压缩机,抽出曲轴箱内和气缸中的制冷剂,同时更换润滑油,抽真空、试压检漏后,方可启动试机。