本帖最后由 青椒土豆丝 于 2014-7-3 16:52 编辑 声明:这是我在微博上看到的一篇,觉得对我很有启示。所以发上来想和大家一起讨论下,如果违规,可以私信我,我会删掉!个人觉得是有一定影响的,如果实在同期施工!但是这个问题会牵扯出其他的问题出来,所以想看看大家的看法是什么,谢谢!
本帖最后由 青椒土豆丝 于 2014-7-3 16:52 编辑
声明:这是我在微博上看到的一篇,觉得对我很有启示。所以发上来想和大家一起讨论下,如果违规,可以私信我,我会删掉!
个人觉得是有一定影响的,如果实在同期施工!但是这个问题会牵扯出其他的问题出来,所以想看看大家的看法是什么,谢谢!
2楼
楼主的问题主要是相邻基础的高差问题。根据地基设计规范5.1.6条规定,相邻基础埋深有高差时应满足一定间距要求,条文说明要求满足7.3.3的净距要求;另根据教科书《基础工程》(中国建筑工业出版社出版 华南理工大学 浙江大学 湖南大学编2003年版)2.3.5条说明,新基础深于原有基础时,为保证相邻建筑物的安全与正常使用,两基础之间的净距一般取为相邻两基础底面高差的1~2倍。(土质好时取低值)若不能满足这一要求,可采取楼主提到上述措施。
回复
3楼
比较赞同第三观点的第二条,住宅是多层还是高层,基础的形式?不同情况不同分析
回复
4楼
个人认为问题不大
回复
5楼
跟地基土也有关系,粘土,砂土图中这样肯定不行。风化岩没问题。
回复
6楼
岩石地基问题不大,土层地基这样做是不符合规范的。可以看看《建筑地基基础设计规范》2011第8.4.20-1
回复
7楼
要看住宅和地库的基础形式和土质情况。
回复
8楼
从筏板厚度的经验来判断,主楼高度估计在60~80米左右
同步施工如果挖斜坡,扰动了地基土,简单的回填很难达到原状土的侧限效果
在两个建筑之间做边坡支护挡土结构,这样才能放心施工主体结构
回复
9楼
可以看看《建筑地基基础设计规范》2011第8.4.20-1
回复
10楼
可以看看《建筑地基基础设计规范》2011第8.4.20-1
回复
11楼
最关键持力层土质楼主没有交代清楚,加大了不确定性因素
回复