请教:室外热力管网(小区内)用同程还是异程?
ahfu12
ahfu12 Lv.4
2014年07月03日 20:59:30
来自于采暖供热
只看楼主

请教:室外热力管网(小区内)用同程还是异程 ?什么情况下用同程?

请教:室外热力管网(小区内)用同程还是异程 ?什么情况下用同程?
免费打赏
wu.ye
2014年07月05日 22:16:47
2楼
一般用异程也就是枝状
回复
wltzhch007
2014年07月06日 16:36:59
3楼
用异程式,同程式太浪费,安装空间也不够。
回复
qq_1403937048709
2014年07月06日 21:17:32
4楼
主要采用同程,节约运行成本,保持水力平衡
回复
农民
2014年07月07日 11:32:20
5楼
异程系统,主要理由如下:根据城市热力管网设计规范,室外管的比摩阻很低,室外管道由于长度的阻力增加与单体的的阻力相比比重很小,不太影响平衡。2。按现行的节能标准,每个单体的热力入口处都是设置压力调控设施。这个设施一来可以灵活调整环路的不平衡率,即是不调整这个阀门也是个很大阻力的阀门,增加了阻力平衡的分母。更有利于管网平衡。同程系统受投资、地理条件等影响。基本没人采用。除非采用同程式不增加管道长度(比如一个环)时才采用
回复
sd805505774
2014年07月08日 16:39:06
6楼
同程系统还会受投资、地理条件等影响。。。。
回复
babywin001
2014年07月22日 10:21:36
7楼
我们公司现在要求必须是同程!避免冷热不均,末端不热问题
回复
灬天蝎乄
2014年07月24日 10:22:01
8楼
babywin001 发表于 2014-7-22 10:21 我们公司现在要求必须是同程!避免冷热不均,末端不热问题室外部分也做同程系统,要求好像有点高了~
回复
yishiyiwang
2014年07月28日 15:53:59
9楼
异程吧!省钱啊!
回复
vk3001h
2014年07月29日 18:26:04
10楼
babywin001 发表于 2014-7-22 10:21 我们公司现在要求必须是同程!避免冷热不均,末端不热问题同程式末端热,中间不热。
回复
没幸福么
2014年07月30日 12:54:36
11楼
从实际运行下,同程式、异程式各有利弊
同程式投资费用高,面积越大的小区,大管径管道长度增加,增加投资费用。异程式从投资费用上,相对节省;
同程式受到结构影响,各分支水力相对平衡,异程式枝状结构的话,前后容易造成水力失调,且同程式如遇到水力失调的情况下,水力平衡无法调节(这个实际情况下的确存在);
同程式一般使用在商业性质的室内采暖和超大面积的小区,效果较好。


回复

相关推荐