最近做一个水池结构,由于土质情况良好,地埋式的消防水池,同事做的结构水池直接说做自承重水池就可以了。不用再考虑基础形式了!大家说说,这种自承重结构有没有什么限制或是条件呢?很多含有地下室底板的主体,设计基础的时候,一般也是不考虑底板自重的荷载来做基础的,底板是由土来承当的,这个又是一个什么条件下才能实行的呢?
最近做一个水池结构,由于土质情况良好,地埋式的消防水池,同事做的结构水池直接说做自承重水池就可以了。不用再考虑基础形式了!大家说说,这种自承重结构有没有什么限制或是条件呢?很多含有地下室底板的主体,设计基础的时候,一般也是不考虑底板自重的荷载来做基础的,底板是由土来承当的,这个又是一个什么条件下才能实行的呢?
2楼
自承重水池,这个怎么理解啊
回复
3楼
本帖最后由 预备役老兵 于 2014-7-4 13:45 编辑
可以不考虑另做基础,但底板厚度需满足构造要求,并验算抗浮。
回复
4楼
和自沉重没半毛钱关系,这是基础的补偿性,挖走的土,然储存水,土比水重,所以承载力不用演算,而且受力均匀,构造地做底板防水即可
回复
5楼
应该有自承重墙,像外围护墙与内隔墙啥的,哪来自承重水池呢?有水压力还叫自承重吗?底板算起来就是基础吧。
回复
6楼
预备役老兵 发表于 2014-7-4 13:43 可以不考虑另做基础,但底板厚度需满足构造要求,并验算抗浮。构造要求是多少呢???
回复
7楼
攻城师666444 发表于 2014-7-4 15:12 应该有自承重墙,像外围护墙与内隔墙啥的,哪来自承重水池呢?有水压力还叫自承重吗?底板算起来就是基础吧 …墙主要是受侧向压力 顶板结构的荷载通过梁注墙传到底板!水池内的水和底板 我们模型要考虑到基础吗?
回复
8楼
学习学习。。。
回复