用电设备少,变压器负荷率很低,会造成功率因数低吗?
libaio
libaio Lv.4
2014年07月04日 15:54:10
只看楼主

本帖最后由 libaio 于 2014-7-4 16:06 编辑 如题,朋友在工厂里工作,上个月被供电局罚了2万,不知道怎么回事,他说无功补偿柜上显示的是"1,不补偿"是因为用电设备少,变压器负荷率很低,造成功率因数低吗? 目前工厂还处于试生产阶段,不是所有的设备都在运行

本帖最后由 libaio 于 2014-7-4 16:06 编辑

如题,朋友在工厂里工作,上个月被供电局罚了2万,不知道怎么回事,他说无功补偿柜上显示的是"1,不补偿"

是因为用电设备少,变压器负荷率很低,造成功率因数低吗?

目前工厂还处于试生产阶段,不是所有的设备都在运行

免费打赏
boeing_s
2014年07月04日 16:24:53
2楼
负荷率低不会造成功率因数低
但是负荷率太低正好又负载功率因数都很低,就会造成自动补偿柜难以进行补偿。现在无功补偿普遍是分级自动投入,你负载太轻,它投入一级都过补偿,不投就欠补,所以功率因数就很低。
等你设备都运行起来就会正常了
回复
libaio
2014年07月06日 11:26:32
3楼
boeing_s 发表于 2014-7-4 16:24 负荷率低不会造成功率因数低但是负荷率太低正好又负载功率因数都很低,就会造成自动补偿柜难以进行补偿。 …感谢回复!明白了!
回复
云飘飘
2014年07月07日 06:07:01
4楼
是的,负荷低,小于自动无功补偿,就不补偿了。
回复
lingxuct
2014年07月07日 08:05:20
5楼
负载的功率因数在负载率低时(如电机负荷不足时),相对也不会高,但变压器的无功是个基本不太变的值,负荷小时,对电源侧取的无功相对就显示出大了。
回复
liyongjing12
2014年07月07日 08:50:21
6楼
学习了!负荷率低不会造成功率因数低