规范中规定一级负荷必须是双电源供电。并且要求事故情况下,这两个电源不能够同时损坏。问题是什么是双电源?我指的是系统电源。一般情况下,从一个变电所两段母线分别来一回10kV电源是常见的配电形式,这算是双电源吗?就算是分别从两个35kV及以上变电所各来一回电源,可是这些35kV变电所都是系统中的终端变电所,他们自身的电源可能都从一个更高电压等级的同一个变电所引来的。我们这里就发生过这样的事故:由于气象灾害,3个220kV变电所进线线路发生倒杆事故,造成大面积停电,停电时间长达30个小时。由这三个220kV变电所供电的所有110kV、35kV变电所均瘫痪了,本地区全面停电。
一般情况下,从一个变电所两段母线分别来一回10kV电源是常见的配电形式,这算是双电源吗?
就算是分别从两个35kV及以上变电所各来一回电源,可是这些35kV变电所都是系统中的终端变电所,他们自身的电源可能都从一个更高电压等级的同一个变电所引来的。
我们这里就发生过这样的事故:由于气象灾害,3个220kV变电所进线线路发生倒杆事故,造成大面积停电,停电时间长达30个小时。由这三个220kV变电所供电的所有110kV、35kV变电所均瘫痪了,本地区全面停电。