次梁比主梁标高低5公分,现场工人是这样操作的,应该不行吧?
yanneng168
yanneng168 Lv.8
2014年07月04日 20:56:53
来自于建筑施工
只看楼主

这根梁的标高要低50mm,现场是直接把次梁的上部钢筋塞到主梁里面,按照规范里是次梁要搭在主梁上面的,请问大虾这样做行不行?如果不行应该如何处理?

这根梁的标高要低50mm,现场是直接把次梁的上部钢筋塞到主梁里面,按照规范里是次梁要搭在主梁上面的,请问大虾这样做行不行?如果不行应该如何处理?

QQ图片20140704205233.jpg


20140704_092428.jpg

免费打赏
wangyan80
2014年07月04日 22:39:34
2楼
本帖最后由 wangyan80 于 2014-7-4 23:02 编辑

你看看12G901-1中,第2-41页,主次梁节点钢筋排布构造。希望对你有帮助
回复
无间道
2014年07月05日 07:47:03
3楼
这很常见,做个反吊筋就解决了。
回复
mony31
2014年07月08日 16:55:28
4楼
沙发正解,按照12G901-1里面的图示进行施工
回复
shxuanru
2014年07月08日 21:51:14
5楼
领教了,谢谢。。。。。。。。。
回复