关于插座内的导线连接方法
嗨4你的益达
2014年07月05日 18:51:37
只看楼主

民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。

民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。
免费打赏
mashie
2014年12月03日 14:41:05
12楼
铜线接头必须烫锡(GB50575-2010)中5.1.3条内有规定
回复
若木
2014年12月16日 14:14:35
13楼
现在用压线帽是否可以啊 ?
回复
mashie
2014年12月18日 09:30:16
14楼
讲的非常好,学习了
回复
sbbzb
2014年12月20日 11:40:31
15楼
个人认为烫锡一般用在比较重要的控制信号系统中的对接线,接线端子接线(现在大都用线鼻子),一般的开关盒插座内就没这必要了
回复
a1558789709a
2014年12月21日 15:26:33
16楼
必须挂锡包双层胶布
回复