图右边是一3米 的路,下面南方是4。5M的村马路。四面采光。
图右边是一3米 的路,下面南方是4。5M的村马路。四面采光。
2楼
二层右边挑出1。2M,南边挑出1。2M
回复
3楼
并求大神配梁和配筋。:)
回复
4楼
这个图的平面布置存在严重的结构安全隐患,象这种砖混加单榀内框架的混合结构体系,由于抗震性能差,早以不准采用了,既然建房,就要遵守建筑行业的有关规定。根据房屋的使用功能,合理的选用结构体系,才能保证你的财产和家人的生命安全。
回复
5楼
lq3371 发表于 2014-7-6 13:13 这个图的平面布置存在严重的结构安全隐患,象这种砖混加单榀内框架的混合结构体系,由于抗震性能差,早以不 …那要怎么改,求大神指点一二。万分感谢!
回复
6楼
7300X7600,跨度太大了,除非你做框架结构,梁高700左右
回复
7楼
可以帮您设计的,可以为您设计建筑平面布局图及结构配筋设计的,需要的话请加645897080
回复
8楼
识君 发表于 2014-7-6 21:45 7300X7600,跨度太大了,除非你做框架结构,梁高700左右抬个十字梁,不行吗?
回复
9楼
给你点专业上的意见,
你这图一层布置选择的结构体系是不合理的(原因,上面已经给你回复了),如果一层需要做成大空间,则应选择整个底层为框架结构或全部楼层为框架结构。如果一层不是商业用途,则不要设计成大空间,用砖墙分隔成N个房间,做砖混结构。
回复
10楼
本帖最后由 识君 于 2014-7-7 21:41 编辑 lg970603 发表于 2014-7-7 12:09 抬个十字梁,不行吗?十字梁也要要求梁高的,根据规范,梁高是梁净跨长度的1/8到1/12,不过现在又调整到1/10到1/18,要么你一楼做框架,把这个十字梁顶起,上面做砖混,但是这样要求你的柱子下面的基础要做好,打桩与做承台免不了。还有一种就是双向密肋型楼盖,基础可以做成条形基础,基础基底要最好铺钢筋,基础上做砖墙,除了转角,阴阳角处的构造柱,还需要墙里做构造柱
回复
11楼
建筑上也有很多不合理的地方。建议还是让专业人士给你好好修改一下吧
回复