应该选多大的变压器
super0925
super0925 Lv.3
2014年07月06日 10:38:32
来自于变压器
只看楼主

新手一枚啊。问问各位大侠。请问各位大侠,目前有十一栋宿舍(统计的容量总计大约为120kw/栋),还有3个食堂(大概每个统计的容量总计为300左右),还有些比较大的用电建筑2栋(每栋至少应该有700吧,单相电居多),可能同时满负荷的可能性很小。请问应该用多大的变压器。现在准备配的是630的不知够不够。谢谢

新手一枚啊。问问各位大侠。
请问各位大侠,目前有十一栋宿舍(统计的容量总计大约为120kw/栋),还有3个食堂(大概每个统计的容量总计为300左右),还有些比较大的用电建筑2栋(每栋至少应该有700吧,单相电居多),可能同时满负荷的可能性很小。请问应该用多大的变压器。现在准备配的是630的不知够不够。谢谢
免费打赏
what-happened
2014年07月10日 17:06:41
2楼
11x120=1320; Kx=0.7~0.8 Pjs1=924~1056
3x300=900; Kx=0.3~0.4 Pjs2=270~360
700x2=1400; Kx=0.8~0.9 Pjs3=1120~1260
总负荷约2400~2700;
结合平面规划,建议若干个变压器(比如4个800)深入负荷中心供电
回复
super0925
2014年07月15日 23:27:47
3楼
感谢感谢。但是估计这些建筑总的同时性也不高啊,怎么处理啊。4个800已经远远超了预算了
回复
qq_1405759444199
2014年07月19日 22:25:03
4楼
报装少了供电公司不给你弄
回复