本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-8 13:10 编辑 用满足要求的墙身水平钢筋可以代替约束边缘构件积配箍率,但墙身水平钢筋计入体积配箍率的比例不能超过30%,详高规7.2.15。在计算体积配箍率时会出现两种情况,分开说明: 1、当墙身水平钢筋强度级别和边缘构件的箍筋及拉筋的强度级别相同时: 这是最简单的,按高规7.2.15的公式要求算出边缘构件体积配箍率最低要求。然后就是根据实际配筋算出实际配箍率,只要实际配箍率大于按高规公式7.2.15的计算结果即可,对于墙肢不与墙体相连(即L形边缘构件中某一肢的外侧没有剪力墙)的情况,若水平筋出现计算配筋,箍筋还应满足计算配筋的要求,这里不再详说了。
用满足要求的墙身水平钢筋可以代替约束边缘构件积配箍率,但墙身水平钢筋计入体积配箍率的比例不能超过30%,详高规7.2.15。
在计算体积配箍率时会出现两种情况,分开说明:
1、当墙身水平钢筋强度级别和边缘构件的箍筋及拉筋的强度级别相同时:
这是最简单的,按高规7.2.15的公式要求算出边缘构件体积配箍率最低要求。然后就是根据实际配筋算出实际配箍率,只要实际配箍率大于按高规公式7.2.15的计算结果即可,对于墙肢不与墙体相连(即L形边缘构件中某一肢的外侧没有剪力墙)的情况,若水平筋出现计算配筋,箍筋还应满足计算配筋的要求,这里不再详说了。
2、当墙身水平钢筋强度级别和边缘构件的箍筋及拉筋的强度级别不同时:
这种情况下应该尽量避免,其实也是很好避免的,假设真的出现了这种情况,在计算实际配箍率的时候就会出现麻烦,比如墙身水平筋HPB300,而箍筋却是HRB400,在这种情况下计算实际体积配箍率有两种情况:
a:不管钢筋强度等级,直接算出两种钢筋实的体积来计算体积配箍率,计算方法和上面的提到的第1点的计算方法一样。
b:将HPB300级钢筋按强度进行折减,计算出等效长度,再按等效长度计算体积配箍率,例:HPB300钢筋长1000mm,折算成HRB400级等效长度=1000x270/360=750mm。然后再进行体积配箍率的计算,PS:我是用这种方法进行计算的。
小伙伴们,你们在墙身水平钢筋强度级别和边缘构件的箍筋及拉筋的强度级别不同且需要墙身水平钢筋计入边缘构件体积配箍率时,你们的体积配箍率是怎么计算的呢?请大家分享你们的经验,谢谢。