墙身水平钢筋代替YBZ体积配箍率的讨论
高处能胜寒
2014年07月08日 12:47:20
只看楼主

本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-8 13:10 编辑 用满足要求的墙身水平钢筋可以代替约束边缘构件积配箍率,但墙身水平钢筋计入体积配箍率的比例不能超过30%,详高规7.2.15。在计算体积配箍率时会出现两种情况,分开说明: 1、当墙身水平钢筋强度级别和边缘构件的箍筋及拉筋的强度级别相同时: 这是最简单的,按高规7.2.15的公式要求算出边缘构件体积配箍率最低要求。然后就是根据实际配筋算出实际配箍率,只要实际配箍率大于按高规公式7.2.15的计算结果即可,对于墙肢不与墙体相连(即L形边缘构件中某一肢的外侧没有剪力墙)的情况,若水平筋出现计算配筋,箍筋还应满足计算配筋的要求,这里不再详说了。

本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-8 13:10 编辑

用满足要求的墙身水平钢筋可以代替约束边缘构件积配箍率,但墙身水平钢筋计入体积配箍率的比例不能超过30%,详高规7.2.15。
QQ截图20140708120643.png

在计算体积配箍率时会出现两种情况,分开说明:

1、当墙身水平钢筋强度级别和边缘构件的箍筋及拉筋的强度级别相同时:
这是最简单的,按高规7.2.15的公式要求算出边缘构件体积配箍率最低要求。然后就是根据实际配筋算出实际配箍率,只要实际配箍率大于按高规公式7.2.15的计算结果即可,对于墙肢不与墙体相连(即L形边缘构件中某一肢的外侧没有剪力墙)的情况,若水平筋出现计算配筋,箍筋还应满足计算配筋的要求,这里不再详说了。

2、当墙身水平钢筋强度级别和边缘构件的箍筋及拉筋的强度级别不同时:

这种情况下应该尽量避免,其实也是很好避免的,假设真的出现了这种情况,在计算实际配箍率的时候就会出现麻烦,比如墙身水平筋HPB300,而箍筋却是HRB400,在这种情况下计算实际体积配箍率有两种情况:
a:不管钢筋强度等级,直接算出两种钢筋实的体积来计算体积配箍率,计算方法和上面的提到的第1点的计算方法一样。
b:将HPB300级钢筋按强度进行折减,计算出等效长度,再按等效长度计算体积配箍率,例:HPB300钢筋长1000mm,折算成HRB400级等效长度=1000x270/360=750mm。然后再进行体积配箍率的计算,PS:我是用这种方法进行计算的。


小伙伴们,你们在墙身水平钢筋强度级别和边缘构件的箍筋及拉筋的强度级别不同且需要墙身水平钢筋计入边缘构件体积配箍率时,你们的体积配箍率是怎么计算的呢?请大家分享你们的经验,谢谢。

QQ截图20140708120643.png

免费打赏
green0204
2015年08月10日 08:57:44
52楼

很不错的资料
回复
tiandaochouqin218
2016年03月22日 14:56:37
53楼
小徐001 发表于 2014-7-9 10:15 很不错的资料问题不错,但是结果没的满意
回复
xiuqi-007
2016年10月20日 16:53:16
54楼
好像没个构件都要单独核算啊,好麻烦
回复
xiuqi-007
2016年10月20日 16:53:58
55楼
我原以为直接将计算出来的最小配箍率*0.7,剩下的30%直接用水平筋承担就好
回复
xiuqi-007
2016年10月20日 16:54:57
56楼
水平筋在与箍筋在同一标高时候,是不应该计入的
回复
土木流00
2016年10月21日 10:06:55
57楼
谢谢楼主分享
回复
幺爷爷
2016年10月23日 23:38:02
58楼
谢谢楼主!
回复

相关推荐