窗框与结构墙有5公分的缝隙,如何处理可以防止漏水
zuoqingbo_110521
2014年07月10日 09:25:34
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-10 21:42 编辑 现场甲方要求取消玻璃副框,为保证外墙做法不吃窗框,而导致窗框与结构墙处缝隙过大,大概有5cm~7cm,目前采用发泡剂处理,但渗漏严重(该窗为外飘窗),请各位大侠支招。

本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-10 21:42 编辑

现场甲方要求取消玻璃副框,为保证外墙做法不吃窗框,而导致窗框与结构墙处缝隙过大,大概有5cm~7cm,目前采用发泡剂处理,但渗漏严重(该窗为外飘窗),请各位大侠支招。
免费打赏
a13701445827
2017年02月19日 13:23:27
12楼
窗框怎么固定啊,前期干什么去了
回复
sipivt5328
2017年02月19日 14:14:20
13楼
没有副框情况下,最好是按现场洞口实测后再加工。
回复
x让我冲申请
2017年02月20日 18:10:16
14楼
地方撒更符合规范和钢结构很好看就好了客家话离开家
回复
cow1487587031125
2017年02月21日 07:55:41
15楼
真需要,谢谢分享
回复
yygzxth2006
2017年02月21日 08:57:46
16楼
镶砖 打发泡胶 然后用防水砂浆抹灰收口
回复
顺风顺水
2017年02月21日 09:25:05
17楼
劳动者智慧无穷!
回复
c54231125
2017年02月21日 10:57:09
18楼
这么大的缝子只能采用细石混凝土塞实了 但是施工很麻烦 费时费力
回复
solid酱
2021年09月19日 17:06:44
19楼

漏水不是因为打发泡封堵,而是因为没处理好节点。

发泡是要固定螺栓安装好、拿掉木楔子之后进行的,如果你插着木楔子,发泡打的不连续,它当然会漏水啊。你要安装矫正好窗框,把木楔子拿掉,把缝隙用高压风机吹扫干净,保证没有浮灰且干燥,再从侧墙200~300高度上向下缓慢地连续施打发泡,一圈密封,待稍微干燥后,将鼓出来的发泡摁平到框下去,而不是切掉(切掉会破坏发泡的完整性,里面可能存在漏水的空隙)。这样的发泡粘接密实,本身是不会漏水的,且有良好的应对变形效果和保温效果。

我见现场很多带着木楔子打,打完木楔子那里出来一个孔,拔掉后有的补打有的甚至不补。打的时候匆匆忙忙的,断断续续的也有,凸出来的直接铲平,搞得到处都是洞洞。还有只打皮上,里面发泡跟结构和窗框没有粘接牢固的。这种情况漏水不是必然的么?

不过也还有补救,就是窗外口做一遍防水。打完发泡后,刷聚合物水泥砂浆抹倒角收口,外面刷上聚氨酯涂膜,然后等外墙保温做完面层,面漆做好,再将窗周连续施打耐候防水胶进行密封。总之都是精细的、需要加钱的活儿,找到好的、负责人的施工工人才是保证质量的关键。