本帖最后由 一只属猫的兔子 于 2014-7-10 11:49 编辑 前言:在能源日益减少的今天,节能减排已成为大方向,而热泵技术的应用,可使企业在供热领域开拓新的空间,实现节能减排的目的。但是热泵、集中供热及燃气供热各有自己的优势和局限性,本文对一个工程实例剖析,方案提供最大限度供热、制冷及生活热水保障,打造唐山市顶级绿色环保+时尚豪华小区。 工程背景

本帖最后由 一只属猫的兔子 于 2014-7-10 11:49 编辑

前言:在能源日益减少的今天,节能减排已成为大方向,而热泵技术的应用,可使企业在供热领域开拓新的空间,实现节能减排的目的。但是热泵、集中供热及燃气供热各有自己的优势和局限性,本文对一个工程实例剖析,方案提供最大限度供热、制冷及生活热水保障,打造唐山市顶级绿色环保+时尚豪华小区。

工程背景
某小区位于唐山市高新技术开发区,地理位置优越,环境优雅,该项目共分A、B、C、D四个区,其中A、C区为普通高层公寓,采用集中供热,共设一个热力站,只提供冬季供暖。B、D区为豪华别墅和跃层高级公寓,为唐山市顶级豪华小区,要求进行冬季供热、夏季制冷、一年四季24小时提供生活热水。


项目基本情况
1、项目要求:B、D区室内系统为地板供热+风机盘管系统,要求冬季供热,夏季制冷,并且提供24小时生活热水供应。
2、基本参数及计算基准







别墅 采暖热指标为40W/m2,制冷冷指标为100W/m2;
高层楼 采暖热指标为40W/m2,制冷冷指标为100W/m2;
综合服务楼 采暖热指标为45W/m2,制冷冷指标为100W/m2;
土壤原始平均温度 13℃左右;
平均单孔换热量 夏季平均单孔换热量60W/m;冬季平均单孔换热量40W/m;
生活热水设计参数 按550户(其中别墅41套,豪华跃层住宅509户)、每人每日最高日用水定额100L来计算,热水温度取50℃。


B、D区具体方案
B、D区为一个整体,共用一个热力站,都统一考虑。分3系统:夏季制冷系统、冬季供热系统及生活热水系统。

1、室内系统
高、低分区:由于最高建筑为22层住宅楼,所以室内系统分为高、低2个区,1~11层为低区,建筑面积为92141.69平方米;12~22层为高区,建筑面积为24401.78平方米。由于有12层楼房,12层不分区,所以低区定压按12层计算,定压压力设为0.4MPa。高区定压按22层计算,定压压力设为0.7MPa。

室内冬季采暖采用地板供热,夏季制冷采用风机盘管系统,供热与制冷的切换在室内进行。

室内热水系统按11层分高低区,与上水系统一起布置,入户装置与上水入户装置放入一个入户井中,热水进水管和回水管各加一块热水表,2块表计数差为该户用水量。


2、室外管网
室外管网对应室内系统也分高、低区2个系统。低区中的B区别墅区单独引入机房,B、D区的高层1~11层单独引入机房,低区在机房内设集、分水器,有利在机房内进行调节。

制冷时:别墅冷负荷100W,高层冷负荷100W,温差5℃。供热时:别墅热负荷40W,高层热负荷 40W,温差10℃。采用措施是在制冷入户小室的回水管上加旁通,供热时开启旁通阀,关闭制冷回水阀,使供暖时管网阻力达到平衡。

采用土壤源热泵:按单井120m计算,共布置了661口井,井径φ150,井间距4.5m,单U埋管。冷负荷估算:661×60×120=4759kW;热负荷估算:661×40×120=3173kW。

生活热水管网:生活热水管网分高、低2个区,都设循环回水管,主管线沿供热二次网布置,各楼的生活热水入户管线接至给定的上水入户井中。

供热制冷、生活水高低分区共8根直埋管线水平布置,并有足够的沟宽。

3、机房
设2个独立机房,一个热泵主机房及一个燃气真空炉机房。燃气真空炉机房内不设动力设备,只用管道与主机房相联


热泵主机房



土壤冷热量的平衡:




夏季放入土壤热量 4759kW×90×12×3600/109=18503GJ
生活热水回收热量 1380kW×90×6×3600/109=2683GJ
冬季取自土壤热量 3173kW×136×24×3600/109=37284GJ
土壤可取出热量比取出的冷量大21464GJ,为达到冷热负荷的平衡,冬季需用集中供热补充21464GJ。
热力站总用电负荷:2000kW。



总结及结论







优点 缺点
土壤源热泵 热源稳定,可以冬季供热夏季制冷,特别是在夏季制冷时运行费用较低,有明显优势 打井占地面积大,初投资大
集中供热 热源稳定,初投资和运行费用较低,有明显优势 只能冬季供热不能夏季制冷,集中供热热源紧张
天然气 春秋及夏季气量充裕,运行费用适中 冬季用气紧张,运行费用比集中供热高

在本工程中,充分综合了这3种供热形式的优势,首先土壤源夏季提供60%的冷负荷,大部分时间由土壤 源制冷,从而保证夏季制冷的运行费最低,在极端负荷的情况下由冷却塔补充制冷,由于减少40%的打井数量,可以减小初投资。

冬季供热时按夏季放入土壤中的热量为准,在每天的用电低谷时开启土壤源热泵,以达到最低的运行成本,不足部分以集中供热作为补充,使进出土壤的冷热量达到完全的平衡,以使土壤源长久使用。

生活热水系统冬季采用集中供热,夏季采用热回收热泵提供,春秋二季采用燃气锅炉提供热水,这样生活热水的 运行成本亦可以达到最低。

本项目在节省初投资,保证土壤源冷热平衡情况下,使运行费用最低,这充分体现运用多种能源及节能技术进行供热制冷的综合优势。

免费打赏
宝贝佳林
2014年07月11日 08:16:42
2楼
很详细的项目方能介绍,22层的建筑分区高低区系统很科学。
回复
gehua2255
2014年08月13日 09:15:11
3楼
下载学习,谢谢楼主分享!
回复
jiangchangqin
2014年08月16日 16:19:40
4楼
学习 一下 分享快乐
回复
david200901050
2014年08月20日 08:13:40
5楼

参与学习,谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开