关于喷淋设置泄水阀以及末端试水的疑问。。
glhstep
glhstep Lv.3
2014年07月10日 13:00:09
只看楼主

试问各位老鸟,有的喷淋系统为什么在有末端试水的情况下还要在水流指示器后面设置泄水阀呢?

试问各位老鸟,有的喷淋系统为什么在有末端试水的情况下还要在水流指示器后面设置泄水阀呢?
免费打赏
沙漏不漏沙
2016年05月25日 14:44:44
12楼
应该要设的,否则管网检修,如何泄水?
回复
dreamchen520
2016年05月25日 16:23:18
13楼
《喷规》8.0.11 水平安装的管道宜有坡度,并应坡向泄水阀。充水管道的坡度不宜小于2‰,准工作状态不充水管道的坡度不宜4‰。 所以这个泄水阀是为了方便检修排水应该要设。旧规范好像是说泄水管不宜小于DN65吧。
回复
攻城狮1989
2016年05月25日 21:04:42
14楼
检修时候放空用的
回复
mh9999a
2016年06月01日 19:44:16
15楼
以当地消防局解释为准,南方的通常做法是设置,北方设计院通常不设置。
回复
chenglin90
2016年06月06日 11:07:14
16楼
我一般都不做
回复
qq_1465224510161
2016年06月06日 23:23:29
17楼
检修时可以打开,排空管道中的水。个人觉得干管管径较末端支管管径大,而喷淋管一般设于梁下,检修打开末端试水阀排水可能因管径小,而且有点坡度,不能将水排空,所以要在水流指示器后面设置泄水阀。(个人看法,欢迎指教。)
回复
骑藏獒跑高速
2016年06月13日 15:39:37
18楼
技术措施内253页有