试问各位老鸟,有的喷淋系统为什么在有末端试水的情况下还要在水流指示器后面设置泄水阀呢?
试问各位老鸟,有的喷淋系统为什么在有末端试水的情况下还要在水流指示器后面设置泄水阀呢?
12楼
应该要设的,否则管网检修,如何泄水?
回复
13楼
《喷规》8.0.11 水平安装的管道宜有坡度,并应坡向泄水阀。充水管道的坡度不宜小于2‰,准工作状态不充水管道的坡度不宜4‰。 所以这个泄水阀是为了方便检修排水应该要设。旧规范好像是说泄水管不宜小于DN65吧。
回复
14楼
检修时候放空用的
回复
15楼
以当地消防局解释为准,南方的通常做法是设置,北方设计院通常不设置。
回复
16楼
我一般都不做
回复
17楼
检修时可以打开,排空管道中的水。个人觉得干管管径较末端支管管径大,而喷淋管一般设于梁下,检修打开末端试水阀排水可能因管径小,而且有点坡度,不能将水排空,所以要在水流指示器后面设置泄水阀。(个人看法,欢迎指教。)
回复
18楼
技术措施内253页有
回复