在线求教直流问题 我公司一座110KV变电站昨天110KV进线跳闸,全站失电。110KV线路确有故障。问题是变电站内直流系统有多处放电,短路痕迹。一只整流模块被烧毁,电池总保险被击穿,多个保护装置通讯口烧毁。通讯线烧断。是什么原因造成的哪?是否是110KV线路短路故障造成的,还是其他什么原因。
在线求教直流问题 我公司一座110KV变电站昨天110KV进线跳闸,全站失电。110KV线路确有故障。问题是变电站内直流系统有多处放电,短路痕迹。一只整流模块被烧毁,电池总保险被击穿,多个保护装置通讯口烧毁。通讯线烧断。是什么原因造成的哪?是否是110KV线路短路故障造成的,还是其他什么原因。
2楼
你们这问题也太严重了吧。帮顶一下。直流不懂,等高手。
回复
3楼
问题一、110KV故障是什么故障,过电压?请楼主贴出故障录波图片。仅从图中可以看出,通讯部分和直流部分是有高电压波侵入才导致烧坏的。
回复
4楼
我感觉, 你这个要么就是直流回路串入高压,要么就是接地故障呢
回复
5楼
哥们看了你的问题,首先你的充电模块是烧坏了、蓄电池前端的熔断器烧坏了?
充电模块在在直流输出端是有个反冲二极管(防止蓄电池的电返到电网,)充电模块烧了,应该是内部短路情况引起的,充电模块是有过压保护的,电压过高会自动保护的,还有你整个直流屏是有绝缘监测,电池巡检和整个直流屏的监控的。
电池的熔断器烧坏:怀疑是在合闸回路或者控制回路,有短路情况
各部件通讯口烧坏:怀疑是短路后导致PE带电,导致通信线的金属网上带电,金属网与通信线有短路情况,导致通信接口带电,因为绝缘巡检、电池巡检、等的485都是并联所以都坏?
回复
6楼
这些东西光看图看不出什么吧
回复
7楼
学习,等高手
回复
8楼
zhang243608 发表于 2014-7-11 09:04 问题一、110KV故障是什么故障,过电压?请楼主贴出故障录波图片。仅从图中可以看出,通讯部分和直流部分是有 …110KV故障是线路A相接地,该线路是市局220KV变电站出线,我们是县局只管到110KV变电站。这个变电站是个老站,没有铜屏蔽网,是不是和这个有关系。
回复
9楼
machaomc 发表于 2014-7-11 13:14 哥们看了你的问题,首先你的充电模块是烧坏了、蓄电池前端的熔断器烧坏了?充电模块在在直流输出端是有个 …这个变电站是个老站,没有铜屏蔽网,是不是和这个有关系。
回复
10楼
machaomc 发表于 2014-7-11 13:14 哥们看了你的问题,首先你的充电模块是烧坏了、蓄电池前端的熔断器烧坏了?充电模块在在直流输出端是有个 …蓄电池内部短路应该烧坏蓄电池啊。防反二极管应该是遭遇大电流后烧坏了,内部故障能烧坏二极管?蓄电池电压很小的,如果是内部短路根本通不过二极管吧??
回复
11楼
machaomc 发表于 2014-7-11 13:14 哥们看了你的问题,首先你的充电模块是烧坏了、蓄电池前端的熔断器烧坏了?充电模块在在直流输出端是有个 …PE带电机理请解释下!!谢谢。单相接地,必然会导致工作接地点有大的容性电流,而不是PE带电吧??
回复