在线求教直流问题 我公司一座110KV变电站昨天110KV进线跳闸,全站失电。110KV线路确有故障。问题是变电站内直流系统有多处放电,短路痕迹。一只整流模块被烧毁,电池总保险被击穿,多个保护装置通讯口烧毁。通讯线烧断。是什么原因造成的哪?是否是110KV线路短路故障造成的,还是其他什么原因。

在线求教直流问题 我公司一座110KV变电站昨天110KV进线跳闸,全站失电。110KV线路确有故障。问题是变电站内直流系统有多处放电,短路痕迹。一只整流模块被烧毁,电池总保险被击穿,多个保护装置通讯口烧毁。通讯线烧断。是什么原因造成的哪?是否是110KV线路短路故障造成的,还是其他什么原因。 2013-08-11 16.03.29.jpg 2013-08-11 16.03.08.jpg 2013-08-11 16.02.57.jpg

2013-08-11 16.02.57.jpg


2013-08-11 16.03.08.jpg


2013-08-11 16.03.29.jpg

免费打赏
向天索要1度电
2014年07月12日 08:26:43
12楼
现在基本可以确定两点,一是高压窜入低压回路导致设备损坏,凡是与低压回路连接的设备均会不同程度损坏,当然包括通讯回路。二是变电所“接地”存在问题,阻值过大?接地网的均压问题?接地网与设备引线存在薄弱环节?接地引下线及接地体的截面偏小满足不了短路电流的热稳定?接地装置的腐蚀问题???------这个问题最大。铜屏蔽网所指??
回复
梦就在
2014年07月13日 07:34:23
13楼
进来看看学习学习
回复
小小菲菲
2014年07月13日 07:50:27
14楼
路过学习了一下
回复
sqnn
2014年07月13日 09:22:31
15楼
我认为是跳闸后产生过电压,引起直流屏功率元器件过压击穿,直流系统侵入交流造成
回复
sun_yu
2014年07月13日 15:31:30
16楼
本人理解,可能是变电站接地不好,时间长造成腐蚀,接地达不到要求,A相接地应该会重合闸一次吧,接地电流过大造成地电位升高,造成通信线屏蔽电位升高,烧坏通讯口。重点检查下变电站接地,主要看下接地极腐蚀情况及接地连通情况,看有没有接地断开的。希望大家踊跃讨论。
回复
zhy56118
2014年07月13日 15:43:15
17楼
可能原因是直流回路窜入了较高的交流电压造成的、事故没有出现以前可能直流回路接地啦、整个变电站没有二次等电位接地网。
回复
向天索要1度电
2014年07月13日 21:00:25
18楼
sqnn 发表于 2014-7-13 09:22 我认为是跳闸后产生过电压,引起直流屏功率元器件过压击穿,直流系统侵入交流造成跳闸后的过电压可以被过电压保护器吸收的。兄弟。
回复
jghtoto
2014年07月14日 06:29:26
19楼
太危险了:L:L:L:L:L:L:L:L
回复
hbs13829780462
2014年07月14日 11:09:05
20楼
哥们看了你的问题,我觉得应该关系到接地和有故障问题?有可能直流回路串入高压。
回复
chunhuaxingxing
2014年07月15日 08:53:10
21楼
学习了,等着大家来解答。
回复