有一宾馆项目,1-5层均设空调(全部为风机盘管),冷热源由10台相同冷量的风冷热泵模块机组承担并放置在五层屋顶(机组底标高18.90m),冷冻水循环系统只有一个,其中:五台机组串联连接,同程式;五台机组并联连接,最后再与系统总管相连。单台模块机组参数:冷量66KW,流量11.34m3/h,水阻60KPa,接管DN65。末端水压损失最大的风机盘管为50KPa。试问,该系统循环水泵该选多大流量和扬程?管道中怎么放置水泵?要几台?
