厂家深化的图纸应该由设计院出还是厂家出
某日某月
某日某月 Lv.12
2014年07月11日 14:20:34
只看楼主

需要专业厂家深化设计的图纸(气体灭火、锅炉水喷雾、中水处理站、虹吸雨水等)最后应该谁出图,是套设计院的图框出图还是厂家自己出图设计院审核盖章?主要是责任归属问题,个人觉得应该厂家自己出图,设计院审核盖章,设计院只负审核责任不应该负设计责任。但是有一矛盾,大部分厂家是没有设计资质的。欢迎大家踊跃讨论,碰到这种问题一般是怎么处理的?

需要专业厂家深化设计的图纸(气体灭火、锅炉水喷雾、中水处理站、虹吸雨水等)最后应该谁出图,是套设计院的图框出图还是厂家自己出图设计院审核盖章?
主要是责任归属问题,个人觉得应该厂家自己出图,设计院审核盖章,设计院只负审核责任不应该负设计责任。但是有一矛盾,大部分厂家是没有设计资质的。

欢迎大家踊跃讨论,碰到这种问题一般是怎么处理的?


免费打赏
geipaishuigao
2014年11月13日 23:48:21
12楼
我是懒人一个 一般是交给厂家做 只要给厂家甲方的联系方式 不管多麻烦的图厂家也踊跃地画 像空气源热泵热水系统 虹吸雨水等...
回复
zhengfeng422
2016年08月02日 18:32:44
13楼

有些小公司,有现场技术,但没资质,只能自己出详细的设计方案,把设备管线阀门都画得细细的,然后交给某个有资质的设计院,套人家图框,再盖人家章,才能作为施工图送出去。设计院只盖章就能挣钱。
不过盖章了就得负责,以后万一出事了,设计审核的人要担责任。我们设计院有几个人,属于考证高手,实际经验不多,有时遇到这种要求做审核人的事情,看不懂的宁可不参与,免得出事了负责。
回复
听歌小王子
2016年08月06日 21:08:56
14楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
waterwold
2016年08月08日 09:17:00
15楼

谢谢楼主分享!
回复
lichangan1000
2016年08月08日 09:45:36
16楼
有些设计院有资质,有些压根就没有。相反专业厂家有资质,可以与甲方签订合同(与设计院毛关系没有)。
有些甲方无赖,再有设计公司腰杆不直,就答应,厂家出图,设计院盖章。这是最坑爹的事。盖章就要签字、签字就要负责(终身的)。
回复
co1427080087198
2022年03月07日 09:58:52
17楼

特殊系统设计应该是专业设计,有些设计院都没有设计资质,如果审核签字盖章也是不行的。

回复