1.底层 P弯不利于排水 水压波动对S弯影响也小些2.其实这应该是说,P存水弯的水封深度往往没有S形存水弯的水封深度大。而“底层”往往又是管内压力最大的地方,所以有一说。3.一般底层出户管比较深,要是底层用p弯的话,水垂直落下深度非常高,所以底层一般用S弯代替,把存水弯提高.
1.底层 P弯不利于排水 水压波动对S弯影响也小些
2.其实这应该是说,P存水弯的水封深度往往没有S形存水弯的水封深度大。而“底层”往往又是管内压力最大的地方,所以有一说。
3.一般底层出户管比较深,要是底层用p弯的话,水垂直落下深度非常高,所以底层一般用S弯代替,把存水弯提高.
32楼
没有一个人,说到点子上。 师傅不行啊,带出的徒弟都一个样。
一层或首层,如果没有地下室,往往背靠墙,墙有基础,此时P弯就不如S自如。S弯在布置水平干管时,多种选择。躲开墙基或外墙柱之基础。
回复
33楼
好多人在选择P弯,无所顾忌,就连P弯直线管距离都不考虑,根本无法安装。
S弯,在布置水平干管时,就很简单,以器具排出点为圆心,S弯两管间距为半径,只要水平管在此园内,就是一个三通连接。不必考虑水平管与排出点距离,而P弯就做不到。
回复
34楼
现在卫生器具一般都自带存水弯了,可以不用了,从这个角度讲,规范是有时间延迟性的,楼主希望您普及一下、衍生一下相关的知识
回复
35楼
期待大侠的讲解例如:现在卫生洁具都带S弯,或者必要的水封,例如地漏,这样对于以前的做法或者图集中排水恒支管中的P/S弯,设置就没有必要了,特别是针对大便器这样的大口径的管道来说,做S弯,很多是不现实的,期待高手的系统解答,不要只言片语,那样,谁都会说!
回复
36楼
特别是针对大便器这样的大口径的管道来说,做S弯,很多是不现实的
何以得此结论?
回复
37楼
lichangan1000 发表于 2017-6-7 09:08 特别是针对大便器这样的大口径的管道来说,做S弯,很多是不现实的何以得此结论?论证?这口气,是不屑啊,客观的讲,我问问一般排水恒支管与楼板的距离是多少?dn100S弯的尺寸是多少?何以见得,问的很轻松啊,你的经验呢?没有经验网上看看尺寸,结合着实际情况,两者比对一下!
回复
38楼
主要是水落距离的问题
回复
39楼
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。。。。
回复
40楼
对于一个见过早期版本有S大样的标准图的人(后来版本修改,只有文字提及S弯,没有图,仅仅保留P弯)。不是口气大小问题。
回复
41楼
楼上说的只是一个片面,图集、规范不只是有地域的限制,最重要的是时间的延迟性,随着卫生洁具的改良,原先的图集中很多原先的做法、指导做法已经跟不上时代的脚步了,规范、图集的跟进存在一定的延迟性,这是无法避免的,但是咱们讨论具体问题的时候最主要两个方面考虑:1、规范、图集中的做法,特别是常规做法的研讨。2、实践经验的讨论,包含现在市场的常规做法,以及我们知道的卫生洁具等的改良现状,这样才能比较全面,对于看帖子的人也有一个大致的了解。不然不是误导了别人不是?
回复