如题,答案是B依据是《35~110kV变电所设计规范 》GB50059-2011 3.2.4 35kV~66kV线路为8回及以上时,宜采用双母线接线。110kV线路为6回及以上时,宜采用双母线接线。疑问:本题所说的6回出线是110kV变的低压侧,那它电压肯定低于110kV,明显与依据里的条款不符,那为什么还采用双母线接线呢?有哪位能给点拨点拨,我是哪里理解错了!!感谢
如题,答案是B
依据是《35~110kV变电所设计规范 》GB50059-2011 3.2.4 35kV~66kV线路为8回及以上时,宜采用双母线接线。110kV线路为6回及以上时,宜采用双母线接线。
疑问:本题所说的6回出线是110kV变的低压侧,那它电压肯定低于110kV,明显与依据里的条款不符,那为什么还采用双母线接线呢?
有哪位能给点拨点拨,我是哪里理解错了!!
感谢