06供配电案例题下午第一题探讨
haojiahuo351
2014年07月12日 09:12:43
只看楼主

如题,答案是B依据是《35~110kV变电所设计规范 》GB50059-2011 3.2.4 35kV~66kV线路为8回及以上时,宜采用双母线接线。110kV线路为6回及以上时,宜采用双母线接线。疑问:本题所说的6回出线是110kV变的低压侧,那它电压肯定低于110kV,明显与依据里的条款不符,那为什么还采用双母线接线呢?有哪位能给点拨点拨,我是哪里理解错了!!感谢

QQ图片20140712090728.jpg
如题,答案是B
依据是《35~110kV变电所设计规范 》GB50059-2011 3.2.4 35kV~66kV线路为8回及以上时,宜采用双母线接线。110kV线路为6回及以上时,宜采用双母线接线。
疑问:本题所说的6回出线是110kV变的低压侧,那它电压肯定低于110kV,明显与依据里的条款不符,那为什么还采用双母线接线呢?
有哪位能给点拨点拨,我是哪里理解错了!!
感谢



QQ图片20140712090728.jpg

免费打赏
liyuexian22
2014年07月16日 02:27:41
13楼
注电考中答按,(任何考前都是骗子)提前预定 送云端5设备一套 ,货到付款!联系电话15021034215,QQ534359306,此号长期操作各类注册执业考试,有意联系
回复
wgt327045009
2014年07月18日 13:34:20
14楼
此处规范的表述有歧义:

因为这本规范的名字是《35~110kV变电所设计规范 》,自然不会讲220kv变电所的事。
所以 要理解为110kv“的变电所,出线”为6回以上是选用双母线。
回复
sio2520
2014年07月19日 22:03:17
15楼
本帖最后由 sio2520 于 2014-7-19 22:04 编辑

楼主06年的题目不能套11年出的新规范,《35~110kV变电所设计规范 》是GB50059-2011
回复
wuyingjie_fs
2014年07月22日 16:22:13
16楼
题目有歧义,未说明六回出现的电压等级
回复

相关推荐